Warum funktionieren meine CAT5e-Patchkabel nicht?

2684
jpl42

Ich habe ein CAT5e-Kabel von meinem Router (im Erdgeschoss) mit einem Switch im mittleren Schlafzimmer im Obergeschoss verbunden. Es gibt dann ein weiteres CAT5e-Kabel vom Schlafzimmerschalter zu einem Schalter im Büro im nächsten Raum.

Keine dieser Verbindungen funktioniert mit dem von mir erstellten Kabel. Ich habe dieses Layout verwendet, um die RJ45-Stecker am Ende jedes Kabels hinzuzufügen, und zwar Aan einem Ende und Bam anderen Ende. Ich habe diese Konfiguration für beide Kabel verwendet.

Unten ist das Layout des Heimnetzwerks. Die doppelseitigen Pfeile weisen auf Ethernet-Kabel hin, bei denen die roten Kabel nicht funktionieren.

Heimnetzwerk-Layout

Mache ich irgendetwas offensichtlich falsch? Ich habe vorher versucht, die RJ45-Stecker mit dem ALayout an jedem Ende hinzuzufügen, was auch nicht funktioniert hat.

BEARBEITEN: Nachdem ich zahlreiche Anleitungen durchgesehen habe, habe ich anscheinend die Wichtigkeit des Quetschens des Kabels missverstanden. Ich habe diese Frage gestellt, um meinen Fehler zu bestätigen, und meine Kabelklemme sollte am Mittwoch eintreffen. Vielen Dank für all Ihre Antworten und Vorschläge. Sie waren sehr hilfreich bei der Feststellung meiner Fehler.

11
+1 für gutes Diagramm. Gibt es ein Problem mit diesem Kabel? Oder irgendein Problem mit der IP-Konfiguration? Biswapriyo vor 6 Jahren 4
Wenn keine Ethernet-Verbindung verfügbar ist, versuchen Sie, beide Enden mit der Farbcodierung des Typs B zu verbinden. John Keates vor 6 Jahren 0
Holen Sie sich einen Kabeltester, testen Sie die Kabel. Alle Ihre fehlerhaften Kabel befinden sich zwischen Switches / Routern. Testen Sie alternativ, indem Sie einen PC / Laptop usw. anschließen. Verwenden Sie ein bekanntes Kabel als Kontrolle. Mögliche Fallstricke: Crimpen von RJ45-Buchsen auf Vollkern-CAT 5e-Kabeln anstelle von verseilten CAT 5e-Kabeln (Patchkabeln). Oder Kabel zu stark biegen. Wenn Sie nicht über * wirklich * altes Gerät verfügen, sollten Cross-Over- oder Straight-Kabel kein Problem sein. dirkt vor 6 Jahren 2
Haben Sie versucht, bekannte Kabel an die fehlerhaften Kabelstellen auszutauschen und erneut zu testen? Das ist zu sehen, wenn Sie die roten Pfeile dazu bringen können, sich zu "bewegen"; Tauschen Sie ein rotes Kabel gegen eine schwarze Pfeilposition und prüfen Sie, ob sich das Problem mit dem Kabel verschlechtert (schlechtes Kabel), oder wenn das "schlechte" Kabel an einem neuen Ort gut wird, was bedeutet, dass es nicht auf Kabel bezogen ist. Damon vor 6 Jahren 1
Das korrekte Anbringen von RJ45-Steckern an Ethernet-Kabeln kann an der Rückseite schmerzhaft sein. Es ist leicht falsch zu machen. Weniger teure Crimpwerkzeuge drücken die Kontakte oft nicht richtig in die Drähte. Überprüfen Sie * jeden einzelnen Draht * gründlich auf korrekte Platzierung und Verbindung zum Stift. Es gibt einige einfache, kostengünstige Tester, die dabei helfen können. Manchmal hilft es, jeden Kontakt einzeln mit einem mittelgroßen Standardschraubendreher in den Draht zu drücken (Vorsicht, Sie können den Kunststoff biegen). Ohne Erfahrung ist es üblich, den Stecker mehrfach anzuschließen. Makyen vor 6 Jahren 1
"Verwenden von A an einem Ende und B am anderen Ende; ich habe diese Konfiguration für beide Enden verwendet" - huh? Wie können Sie unterschiedliche Konfigurationen für jedes Ende und die gleiche für beide Enden verwenden? user20574 vor 6 Jahren 1
Das horizontale Kabel (festes, in der Wand befindliches Kabel) muss ein Vollkernkabel und Buchsen für ein Vollkernkabel sein (die meisten Kabel) und es muss eine direkte Kabelverbindung hergestellt werden (an beiden Enden derselbe Standard). Sie können das Kabel dauerhaft beschädigen, wenn Sie die Zugspannung oder den minimalen Biegeradius überschreiten. Die Patchkabel sollten aus Litzenkabel mit Anschlüssen für Litzenkabel bestehen. Wenn Sie versuchen, verseilte Kabel mit Buchsen für Volladern oder Volladern mit Verbindern für verseilte Kabel zu verwenden, kann dies zu echten Problemen führen. Wenn Sie eine Frequenzweiche benötigen, tun Sie dies mit einem Patchkabel an einem Ende. Ron Maupin vor 6 Jahren 0
Können Sie an jedem Ende ein Bild der Kündigungen posten? Someone Somewhere vor 6 Jahren 0
@RonMaupin Es scheint nicht so zu sein, als gäbe es hier genug Lauflänge, um fest oder verseilt zu sein, um einen Unterschied zu machen, vorausgesetzt, alles andere wird richtig gemacht. Der Verlustwert für Patchkabel ist nur um 20% höher. hobbs vor 6 Jahren 0
@hobbs, welche Verlustspezifikation? Es gibt einige. Es ist wichtig. Die maximal zulässige Länge für verseilte Kabel beträgt 10 Meter, einschließlich der Patchkabel an beiden Enden, und es gibt verschiedene andere Spezifikationen, die sich stark zwischen Vollkern und Litze unterscheiden. Ron Maupin vor 6 Jahren 0
Sie verstehen möglicherweise das Layoutbild, zu dem Sie einen Link erstellen, falsch. (konnte von oben oder von unten / vom Stecker oder von der Buchse gesehen werden) [Vergleiche mit diesem Bild, das meiner Meinung nach prägnanter ist] (http://www.cables-solutions.com/wp-content/uploads/2016) /12/T568A-T568B-Wiring-Standard.png) dreua vor 6 Jahren 0
Wenn Ihr Kabel einen festen Kern hat (dh nicht verseilt): Ich würde empfehlen, eine Keystone-Buchse, ein Patch-Panel oder eine Wandsteckdose zu verwenden, um die Drähte abzuschließen, da diese nach meiner Erfahrung einfacher anzuschließen sind. Verwenden Sie dann ein handelsübliches Patchkabel, um die neu installierte Steckdose mit dem Gerät zu verbinden. dreua vor 6 Jahren 0
RE: Ihre Bearbeitung, Sie können dies als Antwort betrachten, da die aktuellen Antworten die Problembehandlung des Layouts betreffen, das höchstwahrscheinlich nicht das Problem ist oder zumindest irrelevant ist, wie Sie es selbst erkannt haben. htmlcoderexe vor 6 Jahren 0

4 Antworten auf die Frage

9
AFH

Wenn die Switches und der Router keine automatische Erkennung haben, benötigen Sie ein Crossover-Kabel. Im Gegensatz zu Harrys Antwort wird dazu eine A- Verdrahtung an einem Ende des Kabels und B am anderen Ende benötigt, wie in dieser Referenz angegeben :

Crossover-Kabel

Für einige Anwendungen ist möglicherweise ein Crossover-Kabel erforderlich. Ein Crossover-Kabel wird am häufigsten verwendet, wenn zwei Hubs miteinander verbunden werden. Ein Crossover-Kabel überträgt Daten übertragen und empfangen. Die Pins 1 und 3 sind gekreuzt und die Pins 2 und 6 sind gekreuzt. Um ein gekreuztes Kabel zu bauen, einfach verdrahten eine Seite nach Spezifikation T-568 B und Draht der andere Seite nach T-568 A .

Wenn Ihr A <-> B-Kabel nicht funktioniert hat, kann ich nur zu dem Schluss kommen, dass Sie entweder die Steckverbinder nicht richtig verdrahtet haben oder der Kabelverlauf selbst fehlerhaft war.

Sie sollten alle Geräte im selben Raum testen: Die Anzeigeleuchten zeigen an, ob eine Verbindung besteht.

Kommt darauf an. Es ist eine Ewigkeit her, seit ich auf eine Ausrüstung gestoßen bin, die * nicht * automatisch-MDIX war, aber wenn dies der Fall ist, und wenn * Uplink-Ports * vorhanden sind, ist dies relevant. Ein Uplink-Port an einem Gerät kann über ein Straight-Through-Kabel an einen regulären Port an einem anderen Gerät angeschlossen werden. Wenn Sie nur zwei "like" -Ports (beide Uplink / Downlink) anschließen, ist ein Crossover-Kabel erforderlich, falls kein Gerät automatisch erkennt. hobbs vor 6 Jahren 2
@Hobbs - Guter Punkt: Ich hatte vergessen, dass Router und Hubs dies früher hatten. AFH vor 6 Jahren 0
4
Harry

Sie können nicht A- und B-Standards auf einem Kabel mischen. Patchen Sie beide Seiten eines Kabels mit dem T-568A Standard ...

Leider kann ich nicht sagen, was Sie bei Ihrem ersten Versuch falsch gemacht haben :-( Möglicherweise haben Sie die Anweisungen gemischt?

Beide Seiten müssen mit Grün / Weiß auf der linken Seite beginnen

Das Mischen von A und B am selben Kabel ist absolut gültig. Es heißt Crossover-Kabel. Die meisten modernen Geräte passen sich automatisch an, daher spielt es keine Rolle. Es ist jedoch nicht optimal, wenn kein Crossover-Kabel benötigt wird. Appleoddity vor 6 Jahren 4
Ich glaube nicht, dass diese Anwendung ein Crossover-Kabel benötigt. Aber dieses Denken könnte genau das Problem von jpl42 sein ... Harry vor 6 Jahren 0
@Harry, in Abwesenheit eines Uplink-Schalters oder einer automatischen Uplink-Schaltung benötigen Sie ein Crossover-Kabel, um einen Switch an einen anderen anzuschließen. Mark vor 6 Jahren 2
@ Mark, du machst mich etwas unsicher, aber ich möchte sagen, dass es heutzutage keinen Schalter oder keine eingebaute Kamera gibt, die die automatische Erkennung nicht mehr unterstützt. Ich habe in den letzten 8 Jahren keine gekreuzten Kabel gesehen ... Harry vor 6 Jahren 1
3
jpl42

Mein Problem wurde durch etwas scheinbar offensichtliches verursacht: Ich hatte die Kabel eigentlich nicht gequetscht . Ich hatte gelesen, dass dies wahrscheinlich ein paar Versuche dauern würde, um richtig zu werden, also nahm ich fälschlicherweise an, dass "die Leute sicher nicht Dutzende von RJ45-Buchsen wegwerfen", was falsch war.

Für zukünftige Leser sind folgende Punkte zu prüfen, wenn Sie sich die Frage des OP stellen:

  • Habe ich eigentlich das Kabel gequetscht? (Dadurch werden die Goldstifte durch die Kunststoffbeschichtung nach unten gedrückt, um tatsächlich Kontakt mit dem Kupfer herzustellen.)
  • Erreichen alle Drähte das Ende der Buchse? (diese sollten alle gleich lang sein)
  • Sind meine Kabel in der richtigen Reihenfolge? (Ich habe T568B -> T568B für gerade Kabel verwendet)
  • Liegen Gerätefehler vor? (Überprüfen Sie das Gerät, das Sie mit anderen Standardkabeln testen)
  • Liegen Kabelfehler vor? (Überprüfen Sie, ob das von Ihnen verwendete Kabel nicht mit einem Kabeltester fehlerhaft ist. Ich habe es für ca. € 8 bei eBay erhalten.)
  • Gibt es scharfe Knicke in der Verkabelung? (dies kann die Verbindung verlangsamen, wenn nicht vollständig unterbrochen)

EDIT: Dies basiert auf meinen wenigen Tagen Erfahrung; In dieser Antwort finden Sie eine detaillierte und genauere Erklärung.

Ein guter Kabeltester hätte all das abgedeckt. Die erste Frage sollte immer lauten: "Was hat Ihnen Ihr Kabeltester gesagt?" MaQleod vor 6 Jahren 1
"_Prüfen Sie, ob das von Ihnen verwendete Kabel mit einem Kabeltester nicht fehlerhaft ist. Ich habe es für ~ 8 € bei eBay_ erhalten." Ein _good_ Kabeltester kostet etwa das 1000-fache. Es gibt viel mehr Dinge zu prüfen als eine einfache Drahtkarte, für die der Kabeltester alles ist. Für jede Kabelkategorie gibt es eine Reihe von Tests, um das Kabel für die Kategorie zu zertifizieren. [Diese Antwort] (https://networkengineering.stackexchange.com/a/42697/8499) enthält die primären Tests. Ron Maupin vor 6 Jahren 1
hehe, ich hätte diese grundlegende Art von Fehler nicht angenommen, da Ihr Bild so professionell war ;-) darf ich fragen, haben Sie ein Crossover- oder ein normales Kabel benötigt? Harry vor 6 Jahren 0
Ja, RJ45-Kabel herzustellen ist ein Schmerz. Ich habe es seit Jahren nicht mehr gemacht, aber als ich es das letzte Mal gemacht habe, habe ich ewig gebraucht, um es richtig zu machen. DavidB vor 6 Jahren 0
1
rackandboneman

Wenn Sie die Farben genau wie in den Diagrammen verwendet verwendet haben, ignorieren Sie dies.

Wenn Sie ein Kabel hergestellt haben, das die Pins gemäß den in anderen Antworten angegebenen EIA-Standards verbindet, jedoch keine Drähte derselben Basisfarbe verwendet, um die Pinpaare 1/2, 3/6, 4/5, 7 / 8, dies funktioniert auch dann gut, wenn es mit den meisten Kabeltestern getestet wird, funktioniert aber wahrscheinlich unberechenbar oder überhaupt nicht, wenn Ethernet-Signale übertragen werden.

Die "Magie", die es erlaubt, "normale" Kabel wie Cat5e UKW-Signale wie Ethernet über Dutzende Meter zu übertragen, ist alles in diesen Pin-Paaren (unabhängig von der EIA-Norm), die durch ein definiertes Drahtpaar verbunden werden . Wenn Sie die Drähte aus zwei separaten Drehungen für eine Verbindung verwenden, wird der Zauber aufgehoben.

Die Verwendung verschiedener Farben kann zwar durchgehend funktionieren, ist jedoch technisch unbedeutend. Die vier verdrillten Paare haben nicht exakt die gleiche Verdrillungslänge (absichtlich, andernfalls hätten Sie immer noch Probleme mit dem Nebensprechen), wodurch sie sich geringfügig in den elektrischen Eigenschaften unterscheiden, insbesondere in Bezug auf die Ausbreitungsgeschwindigkeit und die Dämpfung des Nebensprechens zu den anderen Paaren. Ein gegebenes Kabel kann nur so entworfen / getestet werden, dass es den Cat5e-Ethernet-Spezifikationen entspricht, wenn die Adernpaare wie erwartet verwendet werden.