Ihr Vergleich ist furchtbar, da Sie zuerst zwei Laufwerke mit 16 MB Cache und dann Laufwerke mit 32 MB verwenden. Anschließend verwenden Sie Software-RAID. Anschließend verwenden Sie den Onboard-RAID-Controller.
Der Test scheint einen gewissen Cache zu erreichen, da es theoretisch unmöglich ist, mit 1100 MB / s von einem RAID-10 zu lesen, selbst wenn Sie SA-SCSI-Laufwerke hatten.
Bei Verwendung eines geeigneten Hardware-RAID-Controllers bietet RAID-10 zweifellos eine deutliche Leistungsverbesserung, mindestens dreimal so viel Leseleistung wie bei einem einzelnen Laufwerk.
RAID-1 führt nicht zu spürbaren Geschwindigkeitssteigerungen, sondern fügt nur Redundanz hinzu.
Abhängig davon, was Sie testen, bedeutet in den meisten Unternehmensumgebungen die sequenzielle Geschwindigkeit nichts. Es geht um die IOPS (E / A-Aktionen pro Sekunde) und die zufällige Lese- / Schreibleistung.
Bearbeiten: Möglicherweise möchten Sie andere Benchmarking-Software wie Crystalmark untersuchen.