Schauen Sie sich den AWG des Kabels an - 25 m ist zu lang, um mit dünnen Kabeln zu arbeiten, mehr als 26 AWG können das Problem sein. Wie Ron betonte, führt ein dünnes Kabel zu einem Spannungsabfall am Kabel, der auf dem Weg abfällt.
Überprüfen Sie den PoE-Status auf dem PSE / NVR. Wenn der Port eingeschaltet ist und die Kamera nicht eingeschaltet wird, liefert der Port möglicherweise nicht genügend Strom. Wenn der Maximalwert bei 15 W (alter 802.3af) erreicht ist, können Sie das Problem mit einem 25 W PSE / Injektor mit höherer Leistung (neuer 802.3at) umgehen - da er den gleichen Spannungsabfall erleidet, könnte er mehr liefern aktuell.
Wenn das immer noch nicht funktioniert - der Spannungsabfall ist möglicherweise zu hoch -, müssen Sie eine Kamera mit geringerer Leistung verwenden.
Ein völlig anderer Ansatz ist die lokale Stromversorgung, entweder mit dem Kamera-Netzteil oder einem PoE-Injektor.