Was ist bei einer 10G-Ethernet-Installation für ein neues Gebäude anzugeben?

1435
James Youngman

Ich kaufe ein Haus, in dem ich ein paar Jahrzehnte leben möchte. Das Haus ist noch nicht komplett, daher ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um Änderungen vorzunehmen. Es scheint mir, dass es sich lohnt, das Haus für 10G Ethernet zu verkabeln (ich bin ziemlich sicher, dass keine der Kabelstrecken mehr als 55 m betragen muss, aber auf jeden Fall werde ich wahrscheinlich Cat 6a vor Cat 6 wählen.) ). Es sieht so aus, als wäre der kosteneffektive Weg, dies zu tun, den Bauherrn dazu aufzufordern (ich gehe davon aus, dass sie die Arbeit unter Vertrag nehmen werden), bevor das Haus verputzt wird. Ich würde ein Patch-Panel im Dachgeschoss planen (und natürlich auch Strom für einen Switch da).

Ich möchte sicherstellen, dass ich die Dinge spezifiziere, die ich angeben muss, um sicherzustellen, dass ich mit einer funktionierenden Installation ende. Was sollte ich dem Builder neben der Anzahl und Position der Ethernet-Buchsen noch angeben, um sicherzustellen, dass das Ergebnis nützlich ist?

(In Erwartung der "Warum zum Teufel 10G" - Frage werde ich vielleicht vor 20 Jahren dort leben, vor fast 20 Jahren war Fast Ethernet (100 Mbit) noch nicht eingeführt worden. Das ist also eine Geschwindigkeitsänderung von x1000 in 20 Jahren 20 Jahre 10G wirken nicht so sehr wie Overkill. Außerdem denke ich, dass der Kostenunterschied ziemlich gering ist, mit Ausnahme des Switches, aber ich fange mit einem 1G-Switch an.

8

1 Antwort auf die Frage

6
kobaltz

Höchstwahrscheinlich wird sich der derzeitige Standard für 10G in den nächsten Jahren für die Vernetzung von Häusern ändern. Derzeit ist 10G in Rechenzentren, Netzwerkbrücken und Büros zu finden. Ich würde eine andere Route empfehlen, auf der Sie die derzeit installierten Kabel nach unten ziehen können.

Der schwierigste Teil in Häusern ist die Erstverkabelung eines fertiggestellten Hauses. Ich lief direkt aus meinem zweiten Stock in den Keller. Ich habe das ganze Wochenende gebraucht. Sobald jedoch ein neuer Standard für die Vernetzung im Wohnbereich fertiggestellt ist, werde ich die ursprüngliche Cat 5e 350MHz auf etwas anderes umstellen. Ich brauche eine Stunde, um die neuen Leinen für das ganze Haus zu fischen, da ich bereits die hängenden Drähte dort habe.

Also würde ich warten. Gehen Sie zu Cat 6 oder Cat 5e 350 MHz (beide mit einer Geschwindigkeit von 1 Gbit / s). Vergewissern Sie sich beim Verlegen der Kabel, dass sie nicht festgeklemmt sind oder sich um eine Biegung klemmen. Sie sollten Ihr neues Kabel an das vorhandene Kabel binden und nur die alten herausziehen (während Sie gleichzeitig die neuen Kabel ausführen). Wenn Ihr Haus noch nicht fertig ist (Trockenbau ist noch nicht in Sicht), ist dies ein guter Zeitpunkt, um entweder die Kabel selbst zu führen oder PVC-Schläuche zu verwenden und die Kabel dort hindurchzuführen.

Wenn Sie eine 10G-Verkabelung finden, schießen Sie sich später in den Fuß, nur um festzustellen, dass der Standard für solche Geschwindigkeiten Glasfaser ist.

Ich stimme nicht zu Die 1000-fache Erhöhung der Netzwerkgeschwindigkeit fiel mit nur drei Generationen von Verdrahtungsstandards zusammen. Daher sollte die Lebensdauer einer guten 10G-Verkabelung angemessen sein. es ist jetzt für zumindest eine zusätzliche Größenordnung gut mit Multilane. Glasfaserkabel hingegen werden derzeit viel teurer verlegt werden, ganz zu schweigen von Tests. Was das spätere Kabelziehen betrifft, wäre ich überrascht, wenn der Bauunternehmer sich für ein solches System entscheiden würde, da er vertraglich verpflichtet ist, eine bestimmte BER-Einstufung für das Gebäude zu erreichen, und dies würde den Luftstrom erheblich beeinträchtigen. James Youngman vor 12 Jahren 0
Mit dem PVC-Rohr meine ich nicht Luftkanäle. Außerdem bezweifle ich, dass die Ethernet-Verkabelung einen großen Einfluss auf die HLK-Luftströmung haben würde, wenn Sie nur ein paar Räume in einem Haus verkabeln. Ich hatte im Grunde eine Bedeutung, wenn Sie sich für den Netzwerkstandard Ihres Hauses mit dem aktuellen Top-of-the-Line-Standard für Wohngebäude beschäftigen. Tun Sie es auf eine Art und Weise, die sich auf der Straße leicht verbessern lässt. Cat5e 350MHz bietet aktuelle Höchstgeschwindigkeiten (1 Gbit / s) zu einem günstigen Preis und je nach Ihrer Zukunftsplanung können Sie problemlos ein Upgrade durchführen. kobaltz vor 12 Jahren 0
@ JamesYoungman: Sie können die Zukunft nicht vorhersagen, aber Sie können sich darauf vorbereiten. Es ist in allen relevanten Bereichen (Gesamtkosten, Leistung, Upgradefähigkeit) am sinnvollsten, Cat6 jetzt zu installieren. Gleichzeitig müssen Maßnahmen ergriffen werden, um die Kabel bei Bedarf problemlos wechseln zu können. Nicht nur für technische Upgrades - es gibt unzählige Gründe, auf Kabel in den Wänden einfach zugreifen zu können. Man möchte nicht die Wände niederreißen müssen, nur weil ein Draht defekt ist. Daniel Andersson vor 12 Jahren 1
@DanielAndersson meinten Sie Cat6 und nicht Cat6a? James Youngman vor 12 Jahren 0
@ JamesYoungman: Es handelt sich um eine Frage der Kosten- und Kristallkugelvorhersage. Da Cat6a abwärtskompatibel ist, ist es für dauerhafte Installationen in _most_-Fällen sinnvoll, kostet aber im Moment mehr. Je nach Installationsgröße / -typ sind diese Kosten mehr oder weniger spürbar. Folgende Faktoren sind zu berücksichtigen: Wann wird Cat6 der Flaschenhals sein? Wie viel werden die Kosten für Cat6a bis dahin gesunken? Wird es vor dieser Zeit noch neuere Standards geben? Und so weiter und so weiter ... Da Sie sehr besorgt scheinen, ist Cat6a wahrscheinlich die zusätzlichen Kosten wert, damit Sie nachts schlafen können! :-) Daniel Andersson vor 12 Jahren 1
@DanielAndersson stimme ich definitiv zu. Alles was ich jetzt brauche, ist eine Antwort auf die Frage ... James Youngman vor 12 Jahren 0
@JamesYoungman: Nun, es ist unmöglich, eine genaue Antwort zu geben, ohne zu wissen, wie Ihr Gebäude genau aussieht, ob es sich um Ihre aktuellen Finanzen handelt, sogar um Ihre Zukunftsfinanzen usw. Sie haben die wichtigsten Variablen festgelegt: Jetzt müssen Sie relevante Werte eingeben eine Antwort bekommen. Die Frage ist breit genug, dass ein einzelnes "Ja!" / "Nein!" wird immer unzureichend sein. Daniel Andersson vor 12 Jahren 0
Ah, Sie haben recht, danke, dass Sie auf die Mehrdeutigkeit hingewiesen haben. Ich glaube, ich habe Cat 6a und nicht Cat 6 gemeint. Ich werde die Frage klären. In Anbetracht dessen vermute ich, dass dies die Kosten behebt. Meine Frage ist wirklich, welche technischen Standards der Lieferant einhalten muss und was er genau sagen soll. James Youngman vor 12 Jahren 0