neue cat 5e verdrahtung, 100 Mb link

639
Brian F

Ich versuche, Gigabit-Ethernet in einem neuen Gebäude einzurichten, das mit Cat 5E-Kabeln verkabelt ist. Es gibt 6 Tropfen im ganzen Gebäude, aber leider wurde jedes Zimmer ursprünglich mit RJ11 für Telefone abgeschlossen. Ich habe 4 der Buchsen auf RJ45 umgestellt. Die Tropfen wurden nicht beendet, also habe ich sie zusammen in ein Patch-Panel im Keller gepatcht.

Leider scheint nur einer der Links 1 GB erreicht zu haben. Die anderen sind bei 100 MB kaputt. Ich kann dies auf verschiedene Weise beobachten: * Der Router leuchtet orange grün anstatt grün. * Mein Kabeltester blinkt nur grün für die Pins 1, 2, 3 und 6

Ich habe die Verdrahtung an beiden Enden dreifach überprüft, um sicherzustellen, dass beide Seiten den gleichen Standard, 568B, verwenden. Ich bin kein Experte, aber die Verkabelung sieht für mich ziemlich sauber aus.

Hier ist ein Foto des Patch Panels: Patchfeld und hier ist die Steckdose: Steckdose

Möglicherweise hängt dies damit zusammen, dass die Gigabit-Verbindung zum ersten Stock besteht, während die 100-MB-Laufwerke zu den Etagen zwei und drei gehen. Ich nehme an, es ist möglich, dass es eine Kurve über dem Boden 1 gibt, die die Kabel belastet, aber es ist unwahrscheinlich, dass 3 Kabel auf dieselbe Weise ausfallen. Ich würde ein Verdrahtungsproblem erwarten, um zu verhindern, dass die Kabel vollständig funktionieren. Dies ist ein neues Gebäude, daher wäre ich überrascht, wenn die Verkabelung überhaupt nicht korrekt installiert wurde.

Wie kann ich das weiter debuggen?

4
Sind die Läufe über 300ft? Gibt es irgendwelche 100MB-Switches, die Engpässe verursachen? Versuchen Sie es vielleicht noch einmal. Narzard vor 7 Jahren 2
Sind Sie sicher, dass die Farbcodierung an beiden Enden korrekt ist? sind die Kabel für ein CAT5e-Kabel wirklich verdrillt? LPChip vor 7 Jahren 2
@nazard - keine langen Läufe. Brian F vor 7 Jahren 0
@BrianF Es muss einen Grund geben, warum die Kabeltester diese Paare nicht aufleuchten, und selbst eine harte Kurve sollte sie nicht daran hindern, zu leuchten. Wenn die Kurve nicht so hart war, schnappte das Kupfer? Wenn Sie zu 100% positiv sind, sind die Drähte an beiden Enden korrekt verdrahtet. Narzard vor 7 Jahren 3
"... mein Kabeltester blinkt nur grün für die Pins 1, 2, 3 und 6 ..." - Sie haben nur zwei Paare richtig angeschlossen, Sie können nur 100 MB auf diesen Wert bekommen Adam Silenko vor 7 Jahren 0
Nazard - um klar zu sein, werden beide Seiten als 568B beendet. Ich habe die Farbcodes auf dem Patchpanel und dem RJ45-Stecker befolgt. Könnte es sein, dass die beiden Endstücke den Standard unterschiedlich interpretieren? Wie Blau-Weiß bedeutet auf beiden Seiten nicht dasselbe? Brian F vor 7 Jahren 0
Adam - gibt es eine Möglichkeit, welche Paare zu bestimmen? Brian F vor 7 Jahren 0
Können Sie kleine Bilder in Patchpanel und Sockel abschließen? Überprüft ihr Patchcords? Adam Silenko vor 7 Jahren 1
Sie haben nur die ersten beiden verbunden (orange und grün ). Adam Silenko vor 7 Jahren 0
Nur weil noch niemand gefragt hat - und entschuldigen Sie, ob es wirklich viel zu offensichtlich ist - alle 8 Drähte sind an beiden Enden angeschlossen, ja? Tetsujin vor 7 Jahren 1
Prüfen Sie, ob Spleiße mit der RJ45-Telefonverdrahtung funktioniert haben, die Ethernet-Verkabelung jedoch beeinträchtigen könnten. Bei einigen Patch-Kabeln sind auch nur zwei Paare angeschlossen. Stellen Sie sicher, dass keine davon in der Mischung enthalten sind. Jens Ehrich vor 7 Jahren 0
Ich würde auf ein "Telefon" Patch zwischen der zentralen Stelle und den Etagen 2 und 3 setzen, wenn Sie nur zwei Paare miteinander verbinden. Ecnerwal vor 7 Jahren 2
@AdamSilenko hat Fotos hinzugefügt Brian F vor 7 Jahren 0
@Ecnerwal eine Idee, wie man den Telefon-Patch findet? Das würde erklären, was ich sehe Brian F vor 7 Jahren 0
Die Reihenfolge des Drahtes im Panel sieht in Ordnung aus, aber in 6 weiß-grün und weiß-blau sieht das schlecht aus, auch 4 blau (Draht sollte glatt und tief platziert sein). Es ist schwierig, Probleme mit diesem Foto zu finden (Qualität und Perspektive). Ich kann das Socket-Modul nicht kommentieren, weil Sie nur von einer Seite fotografieren. Es ist kaum zu glauben, dass Sie in wenigen Zeilen dasselbe Problem haben. Haben Sie Patchcords getestet? Adam Silenko vor 7 Jahren 0
Tester verwenden, um die Position des Fehlers zu ermitteln, zum Beispiel [TL-828-A] (http://www.ingellen.com/in-nct-tl-828-a-tl-828-a-multi -Funktions-Netzwerk-Kabel-Tester - p-2036.html) Adam Silenko vor 7 Jahren 0
Meistens geht man auf die Jagd. Wenn Sie ein TDR (Zeitbereichsreflektometer) haben, können Sie sich ein Bild davon machen, wie viel Kabel vor dem Bruch vorhanden ist. Dies ist jedoch ein teures Spielzeug, das Ihnen aber nicht genau sagt wo. Einige "intelligente" Switches verfügen zwar über eine integrierte Kabeltestfunktion, aber ansonsten wird ein teures Gerät mit beschränktem Nutzungsumfang für die Vermietung oder den Kauf eines Geräts benötigt, das Ihnen immer noch nicht sagt, wo sich die Kreuzung im Gebäude befindet. Daher ist eine normale Suche der Telefonschränke oder Nutzflächen wahrscheinlich die beste Wahl. Ecnerwal vor 7 Jahren 0

3 Antworten auf die Frage

1
Adam Silenko

Verwenden Sie das Testgerät, um den Typ und die Position des Fehlers zu ermitteln, z. B. TL-828-A

1
Sarge

Sie sagten, das Gebäude sei neu. Wissen Sie, wer die Läufe gestoppt hat? War es ein Netzwerkkabelinstallateur? oder war es ein elektriker? Ich würde das Patch-Panel neu stanzen, da ein paar von ihnen aus Ihren Fotos herausfallen. Ihre Begriffe sollten so nahe wie möglich an der Jacke sein, wenn die Drehung in Kontakt kommt.

1
Brian F

Nun, ich lasse die Antwort hier, falls es jemand anderem hilft.

Als ich verschiedene Steckdosen testete, wurde mir klar, dass ich nicht nur einen Kabeltester verwendet habe, sondern auch ein Patchkabel. Natürlich war das Kabel nur Cat 5. Wenn Sie dieses Kabel durch Cat 5e ersetzen, wurde das Problem behoben. Ich muss Testkabel zwischen der ersten und der zweiten Etage ausgetauscht haben.

Cat 5 kann in einem 1-Gbit / s-Netzwerk verwendet werden, benötigt aber alle 4 Paare. Bei einigen Cat-5-Patches geringer Qualität können nur 2 Paare angeschlossen werden. Adam Silenko vor 7 Jahren 0