Kabelkanal mit Cat6

1432
SmallFries BigGuys

Ich bin gerade dabei, Cat6 von meinem ersten Stock auf meinen Dachboden zu laufen. Ich entferne den Stein im ersten Stock und werde ein Rohr in die Wand legen. Meine Frage wäre, würde die Verwendung von PVC ausreichen, um die Verkabelung durchzuführen, oder sollte ich bei Aluminium bleiben? In meinen Augen würde Aluminium zwei mögliche Probleme schaffen, von denen ein Datenverlust durch "zusätzliches Rauschen" und zweitens ein Blitzableiter werden könnte. Aber ich habe das noch nie gemacht, also wollte ich fragen.

0
Wenn Sie die Werkzeuge nicht bereits haben oder Zugang zu ihnen haben, ist das EMT-Biegewerkzeug wahrscheinlich billiger als das PVC-Heizgerät. Ansonsten besteht kein Unterschied zwischen den beiden Optionen. Gibt es einen Grund, Conduit überhaupt zu verwenden? Sobald das Plattengestein ersetzt ist, sollte es das Kabel alleine ausreichend schützen. Wenn das Kabel nur später wieder verwendet werden kann, verwenden Sie einfach eine Angelschnur aus Nylon und ziehen Sie eine Länge mit dem Kabel, binden Sie beide Enden an der Anschlussdose ab und nennen Sie es gut. Gypsy Spellweaver vor 7 Jahren 0
Das Kabel selbst ist genauso ein Blitzableiter wie der Kabelkanal. Wenn Sie nicht über die richtigen Werkzeuge, Tester und Erfahrung verfügen, vergeuden Sie wirklich Ihr Geld, wenn Sie Kabel der Kategorie 6 installieren. Ich bezweifle ernsthaft, dass Sie es installieren und die gesamte Kategorie-6-Suite durchlaufen lassen können. Viele erfahrene Installateure haben Probleme damit. Ron Maupin vor 7 Jahren 0
@RonMaupin - Ich mache Cat6 laufend durch eine Falldecke in meinem Büro, sie ist fast schon Teil meines "Alltags" geworden. Wir verwenden Bulk-Kabel, also beende ich beide Enden und renne von unserem Schalter zur Wand, zum Wandfisch und zum Hinzufügen von Keystone-Buchsen usw. SmallFries BigGuys vor 7 Jahren 0
@GypsySpellweaver - Ich glaube nicht, dass ich das EMT-Biegewerkzeug benötigen werde, da ich eine direkte Linie vom Kriechgang zum Dachboden habe. Ja, der Zweck des Kanals ist der spätere Austausch (falls erforderlich, wer weiß, was in 5 Jahren in der Nähe sein wird). SmallFries BigGuys vor 7 Jahren 0
@SmallFriesBigGuys, haben Sie einen teuren Tester, z. B. Fluke, der zeigt, dass er alle Tests der Category-6-Testsuite bestanden hat? Ich bezweifle, dass es so ist. Mit Kategorie-5e können Sie besser umgehen, als Geld zu verschwenden und sich über die Kategorie-6 zu täuschen. Nur weil das Kabel so markiert ist, bedeutet dies nicht, dass es sich bei der Installation um eine Installation der Kategorie 6 handelt. Jeder Kabellauf muss einzeln getestet werden, und Sie sollten die Berichte der Tests in der Akte aufbewahren. Ron Maupin vor 7 Jahren 0
@RonMaupin - sehr gut zu wissen. Nein, ich habe keine Fluke-Testwerkzeuge. Wenn ich bei der Arbeit verdrahten würde, nachdem ich das Ende des Kabels gequetscht und an den Keystone angeschlossen habe, würde ich einen Speedtest durchführen, um festzustellen, ob es akzeptabel ist oder nicht. 99% der Zeit war es, und ich würde es als erledigt bezeichnen! Bei den 1% lag es nicht, es lag an einer schlechten Kräuselung und ich würde es wieder tun. Was wäre der Leistungsunterschied bei der Verwendung von Cat5E bis Cat6? SmallFries BigGuys vor 7 Jahren 0
@RonMaupin - Auch - die Preisdifferenz zwischen Bulk Cat5E und Cat6 bei Amazon beträgt ungefähr 20 USD .... es sei denn, dies sind Müll-Massenkabel [Cat6] (https://www.amazon.com/Ethernet-Cable-000ft-VIVO- CABLE-V004 / dp / B0092TK2U8) und [Cat5E] (https://www.amazon.com/Cat5e-Bulk-1000ft-Ethernet- Cable/dp/B006JF3KOS) SmallFries BigGuys vor 7 Jahren 0
@SmallFriesBigGuys, In allen Tests gibt es Unterschiede. Zum Beispiel muss Category-5e nur bis zu 100 MHz arbeiten, während Category-6 bis zu 250 MHz arbeiten muss. Die Haupttests sind: Wire Map, Länge, Einfügungsverlust, Near-End-Cross Talk (NEXT), Power-Sum-Near-End-Cross-Talk (PSNEXT), Equal-Pegel am anderen Ende (ELFEXT), Power-Sum-Equal-Pegel am anderen Ende (PSELFEXT) ), Rückkehrverlust, Ausbreitungsverzögerung und Verzögerungsversatz. Ich habe gesehen, dass so einfach ist, welcher Draht in einem Paar sich auf der Verdrillung befindet, wenn er beendet wird, wodurch die Tests für Kategorie-6 fehlschlagen. Ron Maupin vor 7 Jahren 1

2 Antworten auf die Frage

4
Alex

Wenn es sich um ein Wohnhaus handelt, brauchen Sie keine Rohre. Verwenden Sie einfach einen Brandstopper in einem Loch, wenn Sie durch die Rahmen bohren.

Wenn es sich um ein Geschäftsgebäude handelt, müssen Sie elektrische galvanische Rohre oder flexible Aluminiumrohre und erneut Feuerpaste verwenden, wenn Sie einige Barrieren passieren.

Sie irren sich ein wenig, wenn Sie glauben, dass metallische Rohre zu "Rauschen" führen, nein, ganz im Gegenteil. Sie erzeugen zusätzliche elektrische Abschirmung vor Geräuschen (wenn Sie diese Rohre ordnungsgemäß erden). Trotzdem ist das verdrillte Paar bereits gut vor Rauschen geschützt, und das Signal wird als Strom und nicht als Spannung gemessen. Daher wirkt sich jedes Rauschen auf beide Drähte aus, während die Empfänger die unterschiedlichen Stromänderungen zwischen zwei Drähten messen, wobei die Spannung an beiden Enden des Differenzverstärkers ansteigt und abfällt es wird überhaupt nicht gemessen, nur Respekt ist Materie.
In Bezug auf den Blitz - da gibt es viele andere Dinge, die der Blitz anziehen kann. Wenn Sie ihn in Ihrem Dachboden laufen lassen, ist das in Ordnung. Das erste, was normalerweise ein Blitzschlag ist - es ist die Machtumfrage, da es das höchste ist, ein nadelartiges Ende hat und neutralen Draht trägt.

Auf jeden Fall können Sie CAT6 ohne Probleme für die Kommunikation ohne Pipes ausführen, da jeder Tropfen nicht länger als 100 Meter ist. Dies funktioniert auf jeden Fall, wenn Sie keine scharfen Winkel herstellen und gute Verbindungen herstellen Anschlüsse.

Ich möchte durch die Rohrleitungen laufen, um den Austausch in 5 - 10 Jahren zu erleichtern, wenn Cat6 nicht mehr der schnelle Weg ist. Vielen Dank für die ausführliche Antwort. Ich denke, ich werde mit CARLON Ent 100-ft Conduit im Gegensatz zu PVC und / oder dem anderen gehen. SmallFries BigGuys vor 7 Jahren 0
0
Ecnerwal

Aluminium wäre ein ungewöhnliches Leitungsmaterial - die meisten metallischen Leitungen bestehen aus verzinktem (verzinktem) Stahl.

Entweder Stahl oder PVC wird funktionieren, und Ihre Anliegen scheinen von schlecht fundierter Art zu sein.

Twisted-Pair-Verkabelungen sind aufgrund ihres Designs äußerst rauschbeständig. Metallrohre tragen zwar nicht dazu bei, aber aufgrund des Kabeldesigns sind die meisten Geräuschprobleme bei Cat5e oder Cat6 auf ein normales Einfamilienhaus nicht zutreffend.

Das Kabel wird nicht mehr als Blitzableiter fungieren als das Kabel, es sei denn, Sie beabsichtigen, es durch das Dach zu strecken.

Aluminium-EMT ist ein sehr üblicher Gegenstand. Es ist besonders nützlich unter Bedingungen, in denen Korrosion und Rost ein Problem darstellen können (z. B. Lebensmittelverarbeitung). Aluminium-EMT ist um etwa 1/3 leichter als verzinkter Stahl, kostet in der Regel weniger und lässt sich leichter biegen. Es ist auch weniger resistent gegen Aufprallschäden, die in den Wänden eines Hauses sowieso keine Rolle spielen sollten. Gypsy Spellweaver vor 7 Jahren 0