Cat 5e Kabel ist tot?

2236
Omar Shahine

Ich bin gerade in ein Haus gezogen, in dem in jedem Raum eine umfangreiche strukturierte Verkabelung Cat 5e und RG6 vorhanden ist. Das strukturierte Mediengehäuse von Leviton hatte nur Telefon-Punchdown-Brücken. Daher bekam ich eine Reihe von Leviton Cat5e-Daten- / Telefonkarten und begann, jedes Kabel in einer Lochkarte zu identifizieren, zu kennzeichnen und zu terminieren.

Leider ist ein Kabel völlig tot und ich bin nicht sicher, warum / warum. Interessanterweise höre ich einen Ton mit einem Tontester. Mein Lan Tracker zeigt jedoch auf keinem der 4 Kabelpaare des Kabels Licht.

Meine Frage ist, warum sollte ich mit dem Tontester einen Ton hören, mich aber mit dem LAN Tracker verrückt machen? Ich habe versucht, das Kabel erneut zu schneiden und es ohne Erfolg zu wiederholen. Dies ist das einzige Kabel im Haus, das tot ist.

7

2 Antworten auf die Frage

14
Avery Payne

Der Klangerzeuger sendet nur Signale über ein Kabelpaar. Sie müssen Signale über alle Paare senden - alle 4 Paare -, um zu sehen, wo der Bruch ist. Da die meisten Kabel nach 568B-Standards verdrahtet sind, sollte es zwei Kabelpaare geben, die nicht verwendet werden und daher noch funktionsfähig sind. Dies bedeutet, dass Sie diese Litzen verschieben können, um die beschädigten zu ersetzen, und fortfahren. Einfach das Kabel an beiden Enden wieder zusammenstecken, wobei das tote Paar ausgetauscht ist und eines der beiden Ersatzpaare an seinem Platz platziert ist.

(Ja, ich weiß, dass Sie technisch nur das eine schlechte Kabel ersetzen können, aber es ist einfacher, sich das Farbcodierungsschema zu merken, wenn Sie mit Paaren arbeiten. Außerdem sind die Paare verdreht, was bedeutet, wenn es sich um ein Zugentlastungsproblem handelt. der Zwilling des schlechten Drahts könnte auch marginal sein. Das heißt, und wenn Sie anstelle eines Paars einen einzelnen Ausgang austauschen, besiegen Sie den Zweck der Verdrillung des Drahts - wodurch unerwünschte Signale beseitigt wurden.)

"Der Tongenerator sendet nur Signale über ein Kabelpaar." Ich weiß gar nichts über die Verwendung eines Tongenerators. Ich bin gespannt, ob das von einem Tongenerator verwendete Paar fest ist oder ob es erlaubt ist, das zu testende Paar zu bestimmen. Dies würde sicherlich die Isolierung der fehlerhaften Paare erleichtern, wenn Sie dies tun könnten. irrational John vor 14 Jahren 0
0
RBerteig

Können Sie mit Ihrem Tonsatz jedes Paar einzeln überprüfen?

Möglicherweise haben Sie einen Draht, der begeistert an einen Bolzen geheftet wurde, und besteht daher nicht mehr aus so vielen separaten Leitern, wie er sollte.