Cat6a U / FTP im Heimnetzwerk & Abschirmung

649
LinuxIntermediate

Ich mache eine Erweiterung in meinem Haus und es ist der perfekte Zeitpunkt, um ein Heimnetzwerk einzurichten. Es gibt einige Beiträge zu diesem Thema hier, aber ich habe nicht alle Antworten gefunden, nach denen ich gesucht habe.

Dies ist meine (einfache) Situation:

  • Versucht, das Netzwerk zukünftig zu sichern (oder zu versuchen ;-))
  • Kleines Haus (daher viele elektrische Kabel durch die Ständerwände, kein Kabel über 30 m)
  • Cat6a U / FTP-Kabel
  • Verwendet ein Patchfeld
  • Benötigen Sie einen 16-Port-Switch (Empfehlung - möglicherweise mit 1 POE-Port) und in Zukunft einen 10-GbE-Switch, wenn dieser günstiger wird
  • Node Zero ist unter der Treppe

Ich finde es schwer, Details darüber zu finden, wie dies richtig funktioniert.

Szenario A: Ich verwende das U / FTP-Kabel als UTP-Kabel mit einem ungeschirmten Patchpanel, mit RJ45-Steckern aus Kunststoff für die Steckdose und UTP-Patchkabeln zwischen dem Patchpanel und dem Switch (außer dem Netzkabel nicht geerdet)

  1. Ich habe mehrmals gelesen, dass dies möglicherweise zu einer schlechten Leistung führt, wenn nur ein UTP-Kabel verwendet wird. Ist dies jedoch ein theoretisches Risiko oder ist dies wahrscheinlich?

  2. kann in diesem Szenario 10 GbE erreicht werden (mit dem entsprechenden Schalter)

Szenario B: Verwendung des U / FTP-Kabels wie vorgesehen. Und hier bin ich verloren. Hier meine Annahmen:

  1. Ich brauche ein abgeschirmtes Patchfeld

  2. Ich brauche abgeschirmte RJ45-Module (Metallstecker) an der Wandblende

  3. Ich brauche abgeschirmte Keystones auf dem Patchfeld für jeden Port

  4. Ich brauche an beiden Enden geschirmte RJ45-Stecker für die Patchkabel

  5. Ich brauche abgeschirmte RJ45-Stecker für abgeschirmte Patchkabel zwischen den Wandblenden und den Arbeitsstationen

  6. Was muss in Situation B geerdet werden? nur das Patchfeld? nur der schalter? nur die Faceplates?

Es gibt so viele widersprüchliche Informationen :-( Das Ziel ist einfach, ein vernünftiges Heimnetzwerk zu haben und die Geschwindigkeit zu optimieren.

Kann jemand helfen?

PS: Wenn Sie mir ein UTP-Kabel empfehlen, ist dies keine Option. Ich habe es, ich halte es ;-)

1
Sie sollten das Whitepaper in meiner Antwort in dem Link lesen, das erklärt alles: https://superuser.com/questions/1295256/s-ftp-or-u-ftft-when-wiring-a-house-with-cat6a -cabels-for-10gbe / 1295287 # 1295287 Gehen Sie nicht mit 6a, wenn Sie versuchen, zukunftssicher zu sein. Es handelt sich um einen Standard vor einem Jahrzehnt. Tim_Stewart vor 5 Jahren 0
Bei @ Tim_Stewart gibt es wirklich keine Kabel der Kategorie 7 und 8. ANSI / TIA / EIA definieren die Kabelkategorien. Sie tun dies nur für UTP. Die einzigen derzeit registrierten Kabelkategorien sind 3. 5e, 6 und 6a. Es gibt ISO / IEC-Kabelklassen, die darüber hinausgehen, und viele Leute nennen sie nach Kategorien, was völlig falsch ist. Ron Maupin vor 5 Jahren 0
@ron maupin: Ansi / tia 568-C.2-1 wurde 2016 ratifiziert? Sagen Sie, Cat-8-Kabel, die Sie jetzt kaufen können, nicht auf 2000 MHz spezifiziert sind? Tim_Stewart vor 5 Jahren 0
@ Tim_Stewart Kategorie 8 wird in diesem Standard nirgends erwähnt. Ron Maupin vor 5 Jahren 0
@Tim_Stewart: "_4.2 ** Erkannte Kategorien ** Die anerkannten Kategorien von symmetrischen Twisted-Pair-Kabeln und -Komponenten sind: Kategorie 3: Diese Bezeichnung gilt für symmetrische 100-W-Twisted-Pair-Kabel und Komponenten, deren Übertragungseigenschaften von 1 bis 1 angegeben werden 16 MHz, Kategorie 5e: Diese Bezeichnung gilt für symmetrische 100-W-Twisted-Pair-Kabel und Komponenten, deren Übertragungseigenschaften von 1 bis 100 MHz festgelegt sind. Ron Maupin vor 5 Jahren 0
@Tim_Stewart Fortsetzung "_Kategorie 6: Diese Bezeichnung gilt für symmetrische 100-W-Twisted-Pair-Kabel und Komponenten, deren Übertragungseigenschaften von 1 bis 250 MHz festgelegt sind. Kategorie 6A: Diese Bezeichnung gilt für 100-W-symmetrische Twisted-Pair-Kabel und Komponenten, deren Übertragungseigenschaften sind von 1 bis 500 MHz angegeben. Ron Maupin vor 5 Jahren 0
@Tim_Stewart Fortsetzung "_Kategorien der Kategorien 1, 2, 4 und 5 werden nicht als Teil dieses Standards erkannt, und daher werden deren Übertragungseigenschaften nicht festgelegt. Für Kategorie 5-Übertragungseigenschaften, die in" alten "Verkabelungsanlagen verwendet werden, ist dies vorgesehen Verweis in Anhang M._ " Ron Maupin vor 5 Jahren 0
@ Tim_Stewart, es wird viel Mistkabel verkauft, und viele Anbieter verwenden nicht registrierte Kategorien als Marketingbedingungen, um Kabel zu verkaufen. Tatsache ist, dass Kategorie-7 und Kategorie-8 nur Phantasien der Vermarkter sind. Ron Maupin vor 5 Jahren 0
Ich kann es Ihnen nicht sagen, ich habe es auf Kundenwunsch installiert. Ich konnte es nicht bestätigen, weil ich eine dtx-1800 habe. Angeblich kann die neuere Serie dtx-8000 cat-8 verifizieren. Oder sagen wir, dass Fluke Networks auch zum Marketing-Hype gehören? https://flukenetworks.cloudhostedresources.com/?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F&url=https%3A%2F%2Fwww.2efx2%2Fx2%2Fxpertise%2FLearn-About%2Fcategory-8-able -testen Tim_Stewart vor 5 Jahren 0
https://www.cablinginstall.com/articles/print/volume-24/issue-8/features/standards/zwei-standard-somestones-erfüllt-und-verschiedene-tia-aktivitäten-in-prozeß.html Tim_Stewart vor 5 Jahren 0

1 Antwort auf die Frage

-1
Ron Maupin

Sie können einfach keine geschirmten und nicht abgeschirmten Teile in einem Link mischen. Die Abschirmung funktioniert nur, wenn sie durchgehend durchgängig und an beiden Enden ordnungsgemäß geerdet ist. Die tatsächlichen Drähte in geschirmten Kabeln können die Spezifikationen nicht erfüllen, ohne dass die Schirmung funktioniert. Ungeschirmte Anschlüsse bedeuten, dass die Abschirmung an der Verbindung beschädigt ist und nicht ordnungsgemäß geerdet ist. Unsachgemäß geerdete Verbindungen mit abgeschirmtem Kabel können die erforderlichen Kabelspezifikationen nicht erfüllen.

Sie müssen Category-6a für 10 GBase-T (10 Gigabit) verwenden.

Es gibt Dokumente, die Dinge für Sie erklären. Beispiel: Abgeschirmtes und nicht abgeschirmtes Twisted-Pair-Kabel :

Wenn das STP-Kabel mit nicht ordnungsgemäß abgeschirmten Steckverbindern, Anschlusshardware oder Steckdosen kombiniert wird oder wenn die Folienabschirmung selbst beschädigt ist, wird die Signalqualität insgesamt beeinträchtigt. Dies kann wiederum zu einer Verschlechterung der Emissions- und Immunitätsleistung führen. Damit ein abgeschirmtes Kabelsystem die Interferenzen vollständig reduzieren kann, muss jede Komponente innerhalb dieses Systems vollständig und nahtlos abgeschirmt sowie ordnungsgemäß installiert und gewartet werden.

Ein STP-Verkabelungssystem erfordert aufgrund der Anwesenheit der Abschirmung ebenfalls eine gute Erdung und Erdung. Ein nicht ordnungsgemäß geerdetes System kann eine Hauptquelle für Emissionen und Interferenzen sein. Ob sich diese Masse an einem Ende oder an beiden Enden der Kabelführung befindet, hängt von der Frequenz ab, mit der eine bestimmte Anwendung ausgeführt wird. Bei Hochfrequenzsignalen muss ein STP-Kabelsystem an beiden Enden der Kabelführung mindestens geerdet sein und muss kontinuierlich sein. Eine nur an einem Ende geerdete Abschirmung ist nicht gegen Magnetfeldstörungen wirksam.


Zu Ihrer Information, Kabelkategorien werden von ANSI / TIA / EIA definiert, wobei nur UTP definiert wird. Viele Kabel Viele Hersteller können die Kategoriespezifikationen nicht erfüllen, ohne eine Abschirmung hinzuzufügen. Wenn das abgeschirmte Kabel falsch verwendet wird, kann es die Kategorie Testserie nicht bestehen.

Caetgory-6 und Kategorie 6-a sollten auch von professionellen Installateuren installiert werden, da es sehr zweifelhaft ist, ob Sie über das Fachwissen oder die (sehr teure) Testausrüstung verfügen, um festzustellen, ob das installierte Kabel die Kategorie Testsuite besteht. Sie können alle richtigen Kategorieteile verwenden. Für das Bestehen der Tests ist jedoch vor allem die tatsächliche Installation wichtig. Selbst erfahrene Installateure haben Probleme mit der Verkabelung der Kategorie 6 und 6a.

Grundsätzlich muss das, was ich verstehe, alles abgeschirmt haben. Ich kann einen Installer mieten, aber ich muss die Ausrüstung kaufen, die mir fehlt. Es handelt sich also um ein abgeschirmtes Patchpanel, eine Steckdose mit geschirmtem Modul und abgeschirmte Patchkabel. Habe ich recht? LinuxIntermediate vor 5 Jahren 1
Wenn Sie abgeschirmte Kabel verwenden möchten, dann ja, und die Geräte (Router, Switches usw.), an die die Kabel angeschlossen werden, müssen abgeschirmte Kabel verwenden können (die meisten Geräte der Enterprise-Klasse sind dafür ausgestattet) würde keinen Unterschied zwischen der Verwendung eines abgeschirmten und eines nicht abgeschirmten Netzwerks sehen, außer den Kosten. Es ist unwahrscheinlich, dass Sie ein HF-Gerät verwenden, das Frequenzen verwendet, die Interferenzen mit nicht abgeschirmten Kabeln verursachen würden (es ist wirklich selten, dass abgeschirmte Kabel benötigt werden). Ron Maupin vor 5 Jahren 0
Es fühlt sich so an, als wäre Szenario A dann besser / einfacher, aber ich könnte damit nicht 10 GbE erreichen ... LinuxIntermediate vor 5 Jahren 0
Sie können 10 Gb mit einem ungeschirmten Kategorie-6a-Kabel betreiben. Sie könnten wahrscheinlich 10 Gb mit einem ungeschirmten Kategorie-6-Kabel (bis zu 55 Meter) betreiben, wenn das Kabel ordnungsgemäß installiert ist, die Testreihe durchläuft und ein festes, horizontales Kabel verwendet wird, wobei die Patchkabel nicht länger als 10 sind Meter in jeder Kabelstrecke. Ron Maupin vor 5 Jahren 1
Leider habe ich ein U / FTP-Kabel, wie ich bereits erwähnt habe. Daher ist es momentan nicht möglich, mit einem ungeschirmten Kabel zu arbeiten :-( Ich denke, ich muss jetzt einen Installer mieten. Ich muss nur sicherstellen, dass ich die richtigen Gänge kaufe ;-( LinuxIntermediate vor 5 Jahren 0