Was ist durch Motherboard-Abstände genau geerdet?

3026
Marty

Mein Micro-ATX-Motherboard ist an Messingabstandshaltern in einem unlackierten Metallgehäuse montiert.

Welcher Teil des Motherboards ist durch diese Abstandshalter elektrisch mit dem Gehäuse verbunden?

  1. Nur die Metallspuren um die Schraublöcher?
  2. Oder die gesamte Grundfläche des Motherboards?

Die Massefläche ist die gemeinsame Basis für alle Schaltungsflächen auf der Hauptplatine, richtig? Es ist eine Kupferschicht in der Multilayer-Platine, nicht wahr?

Wenn die Abstandshalter mit der Masseebene verbunden sind, habe ich eine andere Frage.

  1. Ist der Fall an der Hauptplatine geerdet?
  2. Oder ist das Motherboard an dem Fall geerdet?
4
Nimm ein Multimeter und finde es heraus? PlasmaHH vor 8 Jahren 3
Das PSU-Gehäuse ist an der Erde (durch den Erdungsstift) geerdet. Wenn das PSU-Gehäuse nicht lackiert ist, ist auch das gesamte ATX-Gehäuse an Masse gelegt. Ich habe jedoch 0 Ohm zwischen den Metallspuren um die Schraublöcher (auf der Hauptplatine) und dem Erdungsstift an der PSU gemessen. Auch außerhalb des ATX-Gehäuses. Dies würde darauf hinweisen, dass es mehrere Wege von der Bodenebene zum Erdungsstift gibt. Würde dies nicht zu unerwünschten Bodenschleifen führen? Marty vor 8 Jahren 0
@Marty Ja, aber es ist ein kleiner Preis, der für verlässliches Grounding zu zahlen ist. Es neigt jedoch dazu, dass Audiogeräte in einem Computergehäuse saugen. Ein externes USB-Audiogerät kann viel leiser sein. David Schwartz vor 8 Jahren 0
Wollen Sie damit sagen, dass der ATX-Fall, der PSU-Fall, die Masseebene und der Erdungsstift alle auf mehreren Wegen miteinander verbunden sind? Es gibt keinen Bodenpunkt, wo es zusammenkommt? Marty vor 8 Jahren 0
@Marty, bei Grundschleifen ist zu beachten, wo sie sich gerade befinden. Die Masseschleifenspannungen, die in einem ordnungsgemäß ausgelegten System auftreten, sind winzig. Für die digitale Logik machen solche Spannungen keinen Unterschied. Beim analogen Audio können diese Spannungen in einem Bereich liegen, der mit dem Inhalt konkurriert, und Sie können ihn als Rauschen hören. PC-Designer sind am meisten mit zuverlässiger digitaler Logik befasst. Die Tatsache, dass Sie Audio auf diese Plattform huckeln können, ist zweitrangig. Musik-Mastering wird also nicht auf PCs ausgeführt, und Audiophile hören nicht kritisch auf ihrem PC. fixer1234 vor 8 Jahren 1
Alles klar, danke für die Antwort. Audio ist nicht mein Hauptanliegen. Ich versuche, die Bodenpfade herauszufinden, um zu entscheiden, was ich an meinem antistatischen Armband befestigen werde. Denn oft sind neuere Gehäuse und neuere PSU-Gehäuse lackiert und somit nicht leitfähig. Marty vor 8 Jahren 0
Ich kann sehen, warum Fälle von außen gemalt werden, aber heutzutage ist auch das Innere gemalt. Ich verstehe nicht warum, weil dies die Leitfähigkeit hemmt und Sie keine statische Aufladung im Inneren wünschen. Leitfähigkeit ist also der Schlüssel. Weil Sie möchten, dass die Abschirmung der Hardware (dh der Fall) auf Erdpotential liegt. Marty vor 8 Jahren 0
* "An was werde ich meine antistatische Armbanduhr befestigen" * - Das ist eine völlig andere Frage. Die Antwort ist nicht Ihr PC, sondern vorzugsweise ein Erdungspunkt der elektrischen Anlage Ihres Hauses, z. B. an der Wandsteckdose. Übrigens kann in einem Gerät mehr als ein Boden vorhanden sein, z. B. Signalmasse, Fahrgestellmasse. sawdust vor 8 Jahren 0
Audio ist nicht mein Hauptanliegen. Ich war gespannt, ob die Abstandshalter nur mit den Metallspuren um die Schraublöcher Kontakt haben oder mit der gesamten Massefläche des Motherboards Kontakt haben. Weil ich beim Installieren von Teilen oder beim Erstellen einer Workstation ESD vermeiden möchte. Auf diese Weise versuche ich, die Bodenpfade herauszufinden, um zu entscheiden, was ich an meinem antistatischen Armband befestigen werde. Marty vor 8 Jahren 0
Schauen Sie sich [meine nächste Frage] an (http://electronics.stackexchange.com/questions/265920/schould-there-really-be-a-1e6-ohm-resistor-zwischen-ananti-static-wrist- Strap-An). Marty vor 8 Jahren 0
Die Abstandshalter spielen auch eine große Rolle für die Wärmeableitung, indem sie einen Teil der Wärme von der Hauptplatine in das Gehäuse leiten, das eine riesige Wärmesenke ist. Jetzt, da Computer immer effizienter sind, ist Wärme ein viel geringeres Problem, und vielleicht wären Nylon-Abstandshalter für die Geräuschisolierung sinnvoller. Drunken Code Monkey vor 8 Jahren 0

2 Antworten auf die Frage

1
David Schwartz

Nichts wirklich. Das Gehäuse ist über die Befestigungsschrauben des Netzteils geerdet. Das Motherboard ist über alle Masseleitungen zwischen Netzteil und Motherboard geerdet. Die Abstandshalter nehmen wahrscheinlich Kontakt auf, aber das ist nicht besonders wichtig.

Ja, 7 Erdungskabel am 20-poligen Stromanschluss. Dies sind Pfade von der Grundebene zur PSU. Aber wenn die Abstandshalter auch mit der Grundebene verbunden sind, dann erstellen Sie Grundschleifen, richtig? Dies ist eindeutig der Weg, da dies in fast jedem PC der Fall ist. Aber wie genau und warum? Ich gehe davon aus, dass das ATX-Gehäuse mit der Masseebene verbunden ist, die durch die Erdungsdrähte vom Motherboard zur PSU auf Masse liegt. Marty vor 8 Jahren 0
Alles, was Sie gesagt haben, ist richtig. Es gibt Grundschleifen, aber was soll's? David Schwartz vor 8 Jahren 0
Bodenschleifen können unangenehm sein und sollten vermieden werden. Das habe ich gelernt. Marty vor 8 Jahren 0
Die Designer von PCs stimmen nicht mit Ihnen überein. Sie glauben, dass zuverlässige Gründe wichtiger sind, und wenn dies bedeutet, dass der PC-Ton etwas laut ist, können sie damit leben. David Schwartz vor 8 Jahren 1
Sagen Sie, es gibt Pfade von der Masseebene zum Gehäuse (durch die Abstandshalter) zur PSU-Gehäuse zur Erde und es gibt Pfade von der Masseebene zu den PSU-Einbauten (durch den 20-poligen Stecker) zur Erde ? Marty vor 8 Jahren 0
Ja. Das ist richtig. David Schwartz vor 8 Jahren 0
Danke für Ihre Antwort. Fall, PSU-Gehäuse, Masseebene und Erdungsstift sind also auf dem gleichen Potenzial? Eine kleine Frage zum halben Thema. Ich kann verstehen, warum es mehrere Abstände gibt. Aber warum sollte der 20-polige Stromanschluss 7 Erdungskabel haben? Warum nicht ein Erdungsdraht von der Masseebene zum Netzteil? Marty vor 8 Jahren 0
Aufgrund der zu leitenden Strommenge gibt es 7 Masseleitungen. Die Anschlussstecker des Stromversorgungssteckers sind jeweils nur für etwa 6 A ausgelegt. Eine einzelne x16-PCIe-Grafikkarte kann über den Motherboard-Anschluss 75 W ziehen, was nur für diese einzelne Karte über 6 A bei 12 V liegt. David Schwartz vor 8 Jahren 0
Ja, das ist, was ich meine. Warum nicht nur einen dicken Draht bis 42A? Marty vor 8 Jahren 0
Welche Art von Anschluss würden Sie verwenden? Ich kann nicht sehen, wie Sie es bequemer machen könnten. Und was ist dann mit den 12V-, 5V- und 3,3V-Versorgungen? Würden Sie für jede Spannung unterschiedliche Stecker unterschiedlicher Größe haben? Es ist viel einfacher, alle Anschlüsse gleich zu machen und nur so viele von ihnen zu verwenden, wie dies für den erwarteten Strom gerechtfertigt ist. David Schwartz vor 8 Jahren 0
Du hast wahrscheinlich Recht. Um zurück zu gehen: Fall, Distanzhülsen, Massefläche und Erdungsstift sind immer auf dem gleichen Potential? Es gibt keine Widerstände oder Spulen dazwischen? Marty vor 8 Jahren 0
Ja. Es gibt absichtlich keine Widerstände oder Spulen. PCs verbinden all diese Dinge in der Regel so direkt wie möglich. Dies ist eine Konstruktionswahl, die einige Kompromisse eingeht. Wenn beispielsweise die elektrische Masse fehlerhaft ist, besteht die Gefahr eines Stromschlags. David Schwartz vor 8 Jahren 0
Beachten Sie, dass Sie keine "Masseschleife" erhalten, wenn alle Punkte mit der gleichen Masse verbunden sind, dh dem einzelnen Netzstecker. Ich beschuldige die US-Terminologie für die totale Verwirrung des einfachen Wortes "Ground". Das Wort, das Sie wollen, ist "Erde", nicht Boden. Die USA verwenden beide austauschbar, sind jedoch nicht dasselbe. Tetsujin vor 8 Jahren 0
@Tetsujin In dem Sinne können Sie Ströme in einer Schleife durch die verschiedenen Masseanschlüsse im Gehäuse fließen lassen, die eine Antenne bilden, die die von den verschiedenen Komponenten erzeugten HF-Signale aufnimmt. Dies ist eine häufige Verwendung des Begriffs "Masseschleife". David Schwartz vor 8 Jahren 0
Ich würde das als Schildpanne bezeichnen - aber ich bin ein Tontechniker und kein Elektronikfachmann. Tetsujin vor 8 Jahren 0
Haben die Schrauben, die das Motherboard direkt mit dem Gehäuse verbinden, nicht bei hohen Frequenzen, die wir regelmäßig in einem Computer sehen, Auswirkungen? Ich meine, selbst bei 100 MHz wird die Drahtmasse des ATX-Steckverbinders aufgrund der eigenen Induktivität des Kabels eine große Impedanz aufweisen. AndrejaKo vor 8 Jahren 0
@AndrejaKo Das würde sie nur zu einem weniger effektiven Boden machen, was gefunden wird, da man sich nicht auf sie verlässt. David Schwartz vor 8 Jahren 0
Sie können wirklich nur Nylon-Abstandshalter verwenden. Das Gehäuse ist für eine ordnungsgemäße Erdung nicht erforderlich. Es wird bereits vom ATX-Anschluss bereitgestellt. Das Anschließen der Erdungsplatine an das Gehäuse hilft nur bei der Wärmeableitung und kann die Stabilität beeinträchtigen, da das Gehäuse auch als Antenne fungiert und Rauschen in die Stromversorgung einleitet, unabhängig von der Super-Duper-Regelung und dem Rauschen Ihres 500 $ 1000W Zahlen. Drunken Code Monkey vor 8 Jahren 0
@DrunkenCodeMonkey Interessant. Sie würden also Nylon-Abstandshalter gegenüber Messing-Abstandshaltern vorziehen? Stimmt jemand zu? Marty vor 8 Jahren 0
Wenn das Gehäuse mit der Masse der Stromversorgung verbunden ist, NICHT jedoch mit der Masse der Platine, wirkt es als Faraday-Käfig und reduziert die Einkopplung von Außenstörungen in das Audio- oder analoge Video erheblich. Wenn Sie die Platine an das Gehäuse anschließen, fungiert sie stattdessen als Antenne, und die Stromschleife aus der Potenzialdifferenz zwischen der PS-Masse und der Gehäusemasse fungiert als Verstärker, und all das zusätzliche Rauschen wird in die Leistungsendpunkte der Platine eingekoppelt. Aus diesem Grund soll der Schirm eines Kabels nur an einem Ende angeschlossen werden. Drunken Code Monkey vor 8 Jahren 0
Ein noch besseres Material für Abstandshalter wäre Keramik. Und anscheinend machen sie sie! http://www.newark.com/standoffs/standoff-material/ceramic/pg/811316990. Keramik ist ein gutes Material, weil es wärmeleitend ist, aber nicht elektrisch leitend. Hält das Gelände isoliert, ermöglicht jedoch eine thermische Übertragung von der Platine auf das Gehäuse. Drunken Code Monkey vor 8 Jahren 0
Danke, aber warum sollten Motherboard-Hersteller leitfähige Metallringe um die Schraublöcher herstellen? Diese Ringe verbinden sich mit der Mobo-Grundebene. Ist dies hauptsächlich für die Erdung (durch Abstände) oder hauptsächlich für die Ableitung von Wärme? Marty vor 8 Jahren 0
@Marty Mein Verständnis ist, dass die Ringe in erster Linie dazu gedacht sind, zu verhindern, dass die Schraube das Motherboard-Material quetscht und drückt. David Schwartz vor 8 Jahren 0
Sie müssten prüfen, ob die plattierten Befestigungslöcher mit der Leiterplattenmasse verbunden sind. Ich habe meine nicht überprüft. Ich denke, das sind sie, und wenn sie es sind, dann ist das nur für die Wärmeableitung, da es elektrisch nicht gut für Lärm ist. Drunken Code Monkey vor 8 Jahren 0
@ DavidSchwartz, das dachte ich zuerst, aber warum sollten dann die Ringe leitfähig sein? Marty vor 8 Jahren 0
@DrunkenCodeMonkey, ja, ich habe es mit einem Multimeter überprüft und zwischen den Metallringen und den GNDs mit dem 24-Pin-Anschluss auf der Hauptplatine 0 Ohm gemessen. Daraus können wir schließen, dass diese Ringe mit der Grundebene des Mobos verbunden sind. Oder können wir nicht? Marty vor 8 Jahren 0
[Diese Schrauben sollen einen elektrischen Kontakt mit dem Metall auf der Hauptplatine herstellen und die Hauptplatine am Gehäuse erden. Die zahlreichen Gründe verbessern die Stabilität des Systems (verhindern Spannungsgefälle) und verringern die Gefahr eines Funkenfunken zwischen Motherboard & Case oder Motherboard & PSU, falls statische Aufladungen auftreten.] (Http://superuser.com/a.) / 557196/656156) Marty vor 8 Jahren 0
0
Mank the old squid

Ich bin seit über 40 Jahren Elektriker. Ja, es gibt Grundschleifen, aber sie sind winzig. Moderne Motherboards verfügen über isolierende (normalerweise rote) Glasfaser- oder Papierscheiben für die Schrauben, mit denen das Motherboard an den Abstandshaltern befestigt wird, um diese Erdungsschleifen zu beseitigen. Der Großteil der Erdung erfolgt praktisch vollständig über das Kabel des Hauptstromversorgungskabels zwischen Motherboard und Netzteil. Das Netzteil wird über das Netzkabel an der Erdungsklemme Ihres Heim- / Büro-AC-Kabels an einem Kupfer-Erdungsstab außen geerdet. Messen Sie den Widerstand von der Abschirmung um die Motherboard-Schnittstellenbuchsen auf der Rückseite zur Erdungsklemme des Netzkabels.

Willkommen bei Super User. Im Gegensatz zu einem Forum müssen Antworten auf dieser Website die Frage direkt beantworten. So informativ Ihr Beitrag auch ist, er ist eher ein Kommentar als eine Antwort. Bitte überlege dir die [Tour] und schau dich um, ob es noch andere Fragen gibt, die du beantworten kannst. Twisty Impersonator vor 6 Jahren 0