Ich habe gelesen, dass ein Überspannungsschutz nicht funktioniert, wenn er an eine ungeerdete Steckdose angeschlossen ist. Der Grund, warum dies nicht funktionieren würde, ist, dass der Strom nirgendwohin geht, was ich gelesen habe.

Was wäre, wenn Ihr PC an eine USV angeschlossen war, die wiederum an einen Überspannungsschutz angeschlossen war? Würde das funktionieren? Kann die zusätzliche Energie nicht von der Batterie in der USV absorbiert werden? Das hört sich vielleicht lächerlich an, aber ich habe keine anderen Möglichkeiten, da ich nicht Tausende von Dollar habe, um unser altes Haus neu zu verlegen. Bevor ich meinen teilweise frittierten PC wieder aufbaue, musste ich nur wissen. Danke im Voraus.

3
Nicht sicher, ob es unten erwähnt wurde, aber Ihre USV hat wahrscheinlich einen Überspannungsschutz. Darren vor 7 Jahren 0

3 Antworten auf die Frage

1
Prasanna

Sie haben möglicherweise bereits darüber gelesen, wie Sie es in Ihrer Frage erwähnt haben.
Ich möchte die Wichtigkeit der Sicherheit betonen und Ihnen sagen, was im Falle eines Fehlers im Stromversorgungskreis passieren kann.

Personensicherheit

Stellen wir uns vor, dass die Linie (L) (auch "Phase" genannt) den Körper des SMPS in Ihrem Computer berührt. In diesem Fall wird der Körper des Computers mit Energie versorgt. Jeder, der mit dem Computergehäuse (oder mit daran befestigten metallischen Peripheriegeräten) in Kontakt kommt, kann einen elektrischen Schlag erleiden. Wenn die Kontaktperson nass ist, kann sich dieser Stromschlag als tödlich erweisen.
Wenn der Erdungsstift mit der Erde (Erde) verbunden ist, würde dieser Fehlerstrom zur Erde fließen (da dies der Pfad des geringsten Widerstands ist).

Gerätesicherheit

Bei einem Leckstrom (oder wenn der Körper mit Strom versorgt wird) befindet sich der Körper des Geräts auf einem bestimmten Potenzial in Bezug auf den Boden. Motherboards (zum Beispiel) arbeiten mit + 12 V und + 5 V Gleichspannung. Wenn nun ein fehlerhafter Kontakt zwischen dem Gerätegehäuse und seiner Komponente (in diesem Fall der Hauptplatine) besteht, wird ein anderes Potential als die Betriebsspannung erkannt. Dies kann das Motherboard beschädigen und funktioniert möglicherweise nicht mehr (in einigen Fällen - bei mir ist es passiert!)

Einfache Lösung

Kaufen Sie eine dreipolige Buchse und verdrahten Sie die Phasen- und die Neutralleitung von Ihrer ungeerdeten Steckdose. Für die Erdverbindung ziehen Sie ein Kabel von der nächstgelegenen geerdeten Steckdose oder von der Erdgrube (Sie müssen einen in Ihrem Wohnsitz haben).
Schließen Sie Ihren Überspannungsschutz an diese neue dreipolige Buchse an.

Versuchen Sie nicht, die Verdrahtung des Hauses selbst zu ändern, wenn Sie keine Erfahrung mit der Verdrahtung elektrischer Stromkreise haben. Viele andere Geräte funktionieren möglicherweise nicht mehr, wenn Sie etwas vermasseln, oder Sie könnten einen Stromschlag erleiden, wenn Sie nicht wissen, was Sie tun

@ Bigguy4u, der Austausch einer Steckdose sollte eine kostengünstige Aufgabe sein, wenn Ihr Haus seit dem Zweiten Weltkrieg gebaut wurde, zumindest in den USA, da in der Steckdose ein Boden vorhanden sein sollte. Ein Elektriker hat nur eine Mindestgebühr, um angezeigt zu werden, so dass Sie möglicherweise eine Reihe von Verkaufsstellen zu minimalen zusätzlichen Kosten aufrüsten können. Um Prasannas letzten Absatz hinzuzufügen, wenn Sie unerfahren sind und sich selbst falsch machen (den Code nicht einhalten) und am Ende ein elektrisches Feuer entsteht, zahlt die Versicherungsgesellschaft möglicherweise keinen Anspruch. fixer1234 vor 7 Jahren 1
* "Die Versicherungsgesellschaft zahlt möglicherweise keine Forderungen" * - Sie zahlen wahrscheinlich nur dann eine Forderung, wenn Sie eine Baugenehmigung erhalten haben und die Arbeit überprüft und abgesagt wurde. Das ist der Beweis, dass die Arbeit per Code und richtig ausgeführt wurde. sawdust vor 7 Jahren 0
0
acejavelin

Nein, es ist nicht dasselbe oder nicht gut genug. Ein Überspannungsschutz und eine USV (die einen eingebauten Überspannungsschutz besitzt) erfordern jeweils eine geerdete Steckdose. In den meisten kommerziellen Umgebungen wird nicht empfohlen, eine USV an eine Mehrfachsteckdose / einen Überspannungsschutz anzuschließen (möglicherweise sogar gegen einen Feuerschutzcode), um Überspannungsschutzgeräte zu "stapeln". Diese geerdeten 3-poligen Steckdosen sind seit über 50 Jahren in den USA ein Kodex, lange bevor diese Elektronik üblich war.

Wenden Sie sich an einen Elektriker vor Ort. In einigen Fällen können Sie den Neutralleiter in einer 3-poligen Steckdose mit der Erdung verbinden, um einen Pfad zur Erde zu geben (obwohl es kein sauberer Pfad ist), aber es erfüllt möglicherweise nicht die elektrischen Vorschriften in Ihrer Umgebung. Wenn nicht, erwägen Sie, eine einzige Steckdose für Ihren Computer hinzuzufügen. In der heutigen modernen Zeit benötigen Geräte mit einem Erdungsstecker einen Boden, und in einer EINEN Steckdose sollten in den meisten Häusern nicht Tausende von Dollar anfallen, ein paar hundert vielleicht, aber das können sich die meisten Hausbesitzer selbst mit einer Steckdose von 7 USD und einer Drahtschachtel von 20 USD leisten .

OK. Verstand, das Stacking nicht zu machen. Es ist eine Steckdose mit zwei Stiften, an der ich einen Betrügerstecker für meinen PC verwendete, und es war in Ordnung für zwei Jahre, bis unsere Energie ausging. Es war so eine verrückte Sache, die mir noch nie passiert war. Unsere Energie ging mehrmals aus, aber es kam nur einmal zum Töten meines Computers. Bigguy4u vor 7 Jahren 0
Strom ist manchmal unbesiegbar ... Ich kann nicht sagen, dass eine geerdete Steckdose geholfen hätte, aber es KÖNNTE es. Ein "Cheater Plug" ist technisch für die Verwendung in einer Steckdose mit Metallrahmen und -rohr (in der Regel gewerbliche Installationen) vorgesehen, wobei der Boxrahmen und das Conduit als Masseleiter verwendet werden und Sie diese kleine Metalllasche am Cheater-Stecker mit der Schraube verbinden in der Mitte der Steckdose. Sie sagen nicht wirklich, dass es nicht für Wohnzwecke bestimmt ist. acejavelin vor 7 Jahren 0
Geerdete Steckdosen sind hier in Großbritannien (seit 1934) Standard. Wir werden auch in der Grundschule über das Erden unterrichtet, was es tut und warum es wichtig ist. Erstaunlich, dass es anderswo auf der Welt zwei Steckdosen gibt! leinad13 vor 7 Jahren 0
Das US-amerikanische National Electric Code (US-amerikanisches Elektrizitätsgesetz) begann in den USA bereits 1959, sie zu empfehlen. Erst ab 1971 erforderte der US-amerikanische NEC geerdete Steckdosen an allen Standorten der Wohnung (ab 1. Januar 1974), obwohl es üblich war, sie dort zu installieren die 1960er Jahre. Ich weiß nicht, was sie heute Kindern beibringen, aber dieses "Erden" oder "Erden" war für mich ein grundlegendes wissenschaftliches Prinzip, das entweder in der Grundschule oder in der Mittelschule gelehrt wurde (Klassen 5-7, wenn ich mich recht erinnere), das wäre der Fall gewesen in den frühen achtziger Jahren. acejavelin vor 7 Jahren 0
Ok, nur damit Sie wissen, dass in meinem ganzen Haus keine Steckdose geerdet ist. Anscheinend wurde unser Haus tatsächlich in den dreißiger Jahren gebaut. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Elektriker eine einfache Lösung hätte. Ein Boden bedeutet, dass ein Kabel buchstäblich zum Leistungsschalter zurückgeht, oder? Ich habe gelesen, Sie können einen Draht zu einem Metallstück führen oder in den Boden getrieben werden. Wie auch immer, ich denke, ich muss nur vorsichtig sein und den Stecker ziehen, wenn er nicht benutzt wird. Bigguy4u vor 7 Jahren 0
Erden Sie kein Metall außen oder etwas auf der Erde. Diese Schutzerdung muss wieder an die Trennbox angeschlossen werden. Oder die Schaltung muss eine GFCI haben. Dies sind nur zwei Möglichkeiten. Das ist ein Sicherheitsgrund - um das menschliche Leben zu schützen. Es ist keine Erde. Und es tut nichts zum Schutz von Geräten. Steckdosenleiste muss Schutzerdung haben, damit eine Steckdosenleiste das Leben von Menschen nicht gefährdet. westom vor 7 Jahren 0
0
westom

Sicherheitsboden in einem Behälter schützt den Menschen. Es tut nichts zum Schutz der Hardware.

Die Steckdosenleiste muss einen dreipoligen Stecker haben, um die Sicherheit des Menschen zu gewährleisten. Dieser dritte Stift (Sicherheitserdung) bewirkt keine Wirkung einer Schutzschaltung.

Ein benachbarter Beschützer „blockiert“ oder „absorbiert“ Energie, um wirksam zu sein - mit oder ohne diesen Sicherheitsgrund.

Verwechseln Sie Sicherheitserde nicht mit etwas völlig anderem - Erde.

Die Batterie in einer USV absorbiert keine übermäßige Energie oder einen Stromstoß. Warum dauert das Aufladen so lange? Weil derselbe Stromkreis nur "angenommen" wird, um einen Anstieg zu absorbieren. Es ist winzig - vielleicht so groß wie ein 1-Zoll-Würfel, eine Wandwarze und ein Netzteil. Oder lesen Sie die technischen Daten, um zu erfahren, wie wenig diese Steckerleiste und USV zum Schutz der Hardware leisten.

Der dritte Stift ist ein Sicherheitsgrund - zum Schutz des menschlichen Lebens. Der Schutzstreifenschutz funktioniert nicht - schützt nicht das menschliche Leben - wenn dieser Sicherheitsgrund nicht vorhanden ist.