Wiederholter statischer Schock vom neuen Rack-Server

1614
collinjsimpson

Ich habe vor kurzem einen einzelnen Rack-Server gekauft, aber ich bin oft schockiert, wenn ich das Vollmetallgehäuse anfasse. Es scheint zwischen 20 und 30 Minuten zu dauern, bis die Schocks "aufgeladen" werden, aber ich bin nicht begeistert, diese Statistik weiter zu testen. Es ist mit einem ordnungsgemäß geerdeten Überspannungsschutz verbunden. Keine anderen Gegenstände berühren ihn außer dem hölzernen Schreibtisch, auf dem er liegt, der wiederum auf einem Fliesenboden steht. Ich gehe davon aus, dass der Schock statisch ist, da ich das Gehäuse nach jedem Schock sicher berühren kann. Wenn ich in relativ konstantem Kontakt mit dem Fall bin, baut sich keine statische Ladung auf. Nur wenn es längere Zeit nicht benutzt wird, erlebe ich diese Schocks. Einfach ausgedrückt:

  1. Metallgehäuse verursacht regelmäßige statische Stöße, wenn es lange genug nicht berührt wird
  2. Power Setup: Server → Überspannungsschutz → geerdete Steckdose (wird durch den Überspannungsschutz angezeigt)

Ich weiß nichts über Elektrizität. Kann jemand bitte mögliche Quellen dieser statischen und potenziellen Korrekturen erklären? Könnte mein Überspannungsschutz oder die Hausverkabelung fehlerhaft sein oder ist dies eine unvermeidliche Funktion, auch wenn dies unwahrscheinlich ist? Danke fürs Lesen.

4

1 Antwort auf die Frage

5
Everett

Statische Anhäufungen treten normalerweise in Wohnungen auf, wenn sie auf Teppichen laufen. Es gibt statische Behandlungen für Teppiche . Bevor Sie den Raum betreten und den Fall berühren, entladen Sie den statischen Aufbau an anderer Stelle. Schrauben an Lichtschaltern sind dazu in der Regel ein guter Ort.

Eine andere Möglichkeit, statische Elektrizität zu reduzieren, besteht darin, die Luftfeuchtigkeit in der Umgebung zu erhöhen. Achten Sie darauf, die Empfehlungen des Herstellers in Bezug auf die Luftfeuchtigkeit nicht zu überschreiten.

Letztendlich beschädigen Sie nichts. Das Entladen von statischen Aufladungen in diesem Rack vor dem Berühren von Objekten ist genau richtig. Es ist das, was ich in jedem Rechenzentrum gemacht habe, in dem ich je gearbeitet habe. Der Grund dafür, dass Sie keine statische Ladung aufbauen, während Sie das Rack berühren, liegt daran, dass Sie geerdet sind. Dies liegt daran, dass das Rack geerdet ist.

Sie können antistatische Bänder kaufen. Ich bin mir nicht sicher, ob sie gut sind. Oder eine Änderung der Fußbekleidung oder eine Änderung der Bodenbeläge rund um die Maschine? Wie auch immer, +1, da ich nicht viel davon wusste. Dave vor 11 Jahren 0
@DaveRook - The antistatic bands have to be connected to a source of ground (connected to a rack). A change of footwear conceivably would work, but moving through a low humidity environment will also generate a static electric charge. He said the flooring around the machine itself is tile. Once a person generates static electricity they act like a capacitor and maintain the charge. Everett vor 11 Jahren 2
@ Everett, gibt es einen Grund, warum ich scheinbar nur vom Server und nicht von meinen anderen Computern (durch Berühren der hinteren Metallplatten) geschockt werde? Ist es auch ratsam, ein Gehäuse zu bekommen, damit ich den Metallseiten weniger ausgesetzt bin? collinjsimpson vor 11 Jahren 0
Es ist wahrscheinlich, dass die Teile, die Sie berühren, nicht geerdet sind. * I * Lassen Sie das Netzkabel immer angeschlossen, wenn Sie an einem Desktop arbeiten. Ich öffne das Gehäuse und berühre den Metallrahmen (um statische Elektrizität abzuleiten). Viele Leute, die ich kenne, reparieren keine Systeme, während sie angeschlossen sind. Einige haben Angst, dass die Stromversorgung eingeschaltet ist, während ich daran arbeite. Ich verstehe das. Wie für ein Gehäuse, Ihre Wahl wirklich. Wieder geht die statische Entladung direkt auf den Boden (ohne irgendetwas zu verletzen). Wenn Sie dies nicht tun, bevor Sie Ihre Hand in einen Computer stecken, können Sie Schaden nehmen. Everett vor 11 Jahren 0