Was ist das schwarze Pulver / Staub um einen Überspannungsschutz?

1221
Russell England

Ein Baum war gefallen und hatte die elektrische Leitung mit einem riesigen Knall herausgenommen! Also ging alles elektrisch aus.

Dann bemerkte ich eine Menge Schwarzpulver / Ruß um ein Überspannungsschutzverlängerungskabel. Es sieht aus wie eine kleine Explosion, alles ist mit schwarzem Ruß bedeckt. Ich frage mich nur, was es war? Ist es das, was passiert, wenn es einen Anstieg gibt?

enter image description here

3
Diese Frage wird unter http://electronics.stackexchange.com/ besser beantwortet. Dmitry Grigoryev vor 9 Jahren 0
Das ist Blitzstaub, Cousin nah an Feenstaub. Moab vor 9 Jahren 2

2 Antworten auf die Frage

3
Dmitry Grigoryev

Überspannungsschutzgeräte, die ich gesehen habe, haben auf ähnliche Weise funktioniert. Sobald es ausgelöst wird, brennt der elektrische Lichtbogen darin die Innenteile aus und produziert viel schwarzes Pulver.

Der MOV http://en.wikipedia.org/wiki/Varistor in ihnen kann wie eine Opferkomponente wirken.

Ein Varistor bleibt im Normalbetrieb als Shunt-Mode-Vorrichtung nicht leitend, wenn die Spannung über ihm deutlich unter seiner "Klemmspannung" bleibt. Daher werden Varistoren typischerweise zur Unterdrückung von Leitungsspannungsstößen verwendet. Ein Varistor ist jedoch möglicherweise nicht in der Lage, einen sehr großen Anstieg aufgrund eines Ereignisses wie eines Blitzeinschlags zu begrenzen, bei dem die betroffene Energie um viele Größenordnungen größer ist, als er bewältigen kann. Durch einen Schlag verursachter Folgerstrom kann einen übermäßigen Strom erzeugen, der den Varistor vollständig zerstört.

Hinweis: Es ist kein "Blitzeinschlag" erforderlich, sondern nur ein hoher Strom bei der Klemmspannung, der ihn beschädigen oder zerstören würde. Einmal beschädigt, ist der Überspannungsschutz, der jemals über diesen Teil vorhanden war, weg, obwohl die Stecker noch funktionieren.

Das Posten von Bildern des Überspannungsschutzes wäre hilfreich.

danke für die antwort - hier ist ein foto http://tinypic.com/r/2j3ig5j/8 Russell England vor 9 Jahren 0
1
westom

Schwarz bedeutet einen katastrophalen (inakzeptablen) Ausfall. Kein richtig dimensionierter Protektor darf katastrophale Schäden erleiden. Wenn man davon ausgeht, dass „schwarz“ ein MOV verdampft, dann hat nur sein Fall einen Hausbrand verhindert.

Jeder Protektor (z. B. MOV), der bei einem Überspannungsausfall ausfällt, war stark untermaßig und ineffektiv. In Ihrem Fall zerstörte ein zu kleiner Schock, um das angeschlossene Gerät zu beschädigen, auch den zu kleinen Schutz. Unterernährung bringt naive Verbraucher dazu, es zu empfehlen und mehr zu kaufen.

Protektoren verfügen über eine thermische Sicherung, um die Protector-Teile (z. B. MOVs) so schnell wie möglich abzutrennen, wobei die Überspannung noch mit den Geräten verbunden bleibt. Anscheinend hat Ihre Thermosicherung diesen MOV nicht schnell genug getrennt. Und der Anstieg war zu klein, um den robusteren Schutz im Gerät zu überwinden. APC hat kürzlich einige APC-Protektoren angekündigt, die aufgrund dieses Fehlers sofort entfernt werden müssen.

MOV sollte getrennt worden sein, BEVOR es verdampfen konnte. Ihre thermische Sicherung hat das offenbar nicht getan. ein potentielles Hausbrand erzeugen. Andere haben dasselbe gesehen. Zum Beispiel berichtet ein NC-Marschall über das, was sie in ihrem Feuerhaus gefunden haben.

Die jüngsten Brände, an denen mehrere Auslassvorrichtungen beteiligt waren, fielen aus, als Überspannungsschutz die Aufmerksamkeit im Büro des Gaston County Fire Marschalls erhöhte, vor allem, wenn ein solcher Brand in einer Feuerwache auftrat. Die Untersuchung eines Feuers, der in einem Büro hinter einem Schreibtisch begann, ergab, dass die Zündquelle ein Überspannungsschutz war.

... Im Bürobereich entdeckten sie ein kleines Feuer hinter dem Schreibtisch. ...

In diesem Feuerhaus wurden drei separate Überspannungsableiter gefunden und untersucht. Jeder hatte versagt, der eine brannte, ein anderer Unterdrücker funktionierte nicht mehr, während der dritte weiter arbeitete, später jedoch intern versagt wurde. Diese Feststellungen, zusammen mit dem Verdacht auf eine Beteiligung des Suppressors an anderen Bränden, führten zu einer eingehenden Untersuchung möglicher Gründe. ...

Alternativ können Brandermittler korrekt feststellen, dass der Entstörer an der Zündung beteiligt war, die Ursache jedoch falsch als Überlastung oder einen anderen vom Benutzer verursachten Fehler klassifizieren.

Einige Zahlen Zerstörerische Wellen können Hunderttausende von Joule sein. Wie viele Joule beansprucht der Protector nahe Null zu absorbieren? Hunderte? Diese Spezifikationsnummern besagen, dass der Protektor nur für einen Überspannungstyp nahe Null ist, der typischerweise keinen Schaden verursacht.

Dieser Schutz und alle Haushaltsgeräte müssen nur durch ordnungsgemäße Erdung eines "ganzen Hauses" geschützt werden. Diese überlegene Lösung kostet normalerweise etwa 1 USD pro geschützter Appliance. Wie viel haben Sie für diese Steckdosenleiste bezahlt? Lernen Sie von diesem katastrophalen (inakzeptablen) Versagen.