Nach der USV-Ausgabe von SO erinnere ich mich heute an meine Erfahrungen mit USV-Systemen (unterbrechungsfreie Stromversorgung) am Arbeitsplatz.

Normalerweise kommen wir morgens zur Arbeit und finden alle Systeme heraus. Es gab einen Stromausfall und die USV funktionierte nicht ordnungsgemäß. Tatsächlich kann ich mich nur einmal daran erinnern, wann eine USV tatsächlich funktioniert hat. Das ist eine ziemlich schlechte Bilanz - obwohl meine eigenen Erfahrungen natürlich nur unglücklich sind und USV-Systeme in der Realität so zuverlässig sind wie zwei Brotscheiben an gegenüberliegenden Seiten eines Käsesandwiches.

BEARBEITEN Die ursprüngliche Frage kann auf Meinungen basierende Antworten einladen. Entschuldigung - meine Frage wird jetzt umformuliert als:

Welche Faktoren können dazu führen, dass USV-Systeme ausfallen? Was sind die Einschränkungen von UPS?

1
Ich persönlich denke, dass ein großer Teil der Probleme bei mittleren bis kleinen Installationen darin besteht, dass eine USV einmal vollständig installiert ist und die mangelnde Wartung zu Fehlern führt, wenn sie tatsächlich verwendet wird. Ich habe gesehen, dass dies die Ursache der USV ist Versagen sowieso viel. Ich mag auch Ihre Quantifizierung der Zuverlässigkeit. Dan Nixon vor 10 Jahren 1
Es wäre hilfreich, wenn Sie sich mit dem USV-Problem verbinden, das aus historischen Gründen aufgetreten ist. Ich glaube nicht, dass UPS unzuverlässig ist, vorausgesetzt, sie werden wie mechanische Geräte gewartet. Diese Frage scheint bei Superuser nicht wirklich gut zu sein. Sie suchen eindeutig eine Meinung. Die einfache Tatsache ist, dass, wenn die USV für eine bestimmte Spezifikation nicht zuverlässig wäre, diese USV nicht verwendet und somit nicht verkauft werden würde. Ramhound vor 10 Jahren 1
"Es gab einen Stromausfall und die USV funktionierte nicht ordnungsgemäß." - Was bedeutet das? Was hat nicht funktioniert? Hast du es richtig bemessen? Haben Sie damit gerechnet, dass Sie auf unbestimmte Zeit Strom erzeugen können? Was genau passierte, dass Sie zu dem Schluss kamen, dass es nicht richtig funktioniert hat? joeqwerty vor 10 Jahren 1
In letzter Zeit konnte die USV nach einem Stromausfall keine Stromversorgung bereitstellen. Ich war nicht für die USV verantwortlich. suspectus vor 10 Jahren 0
Ramhound - stimmte zu. Frage bearbeitet In Bezug auf die kommerzielle Zuverlässigkeit kann es viele Jahre nach dem Kauf geben, dass die USV tatsächlich funktionieren muss. Dann ist es zu spät, um Ihr Geld zurückzufordern. suspectus vor 10 Jahren 0
Immer noch zu breit: "Welche Faktoren können dazu führen, dass USV-Systeme ausfallen?" Umwelt- oder Systemfehler - wie alles andere. "Was sind die Einschränkungen von UPS?" Ich bin mir nicht mal sicher, was das bedeutet. Einschränkungen in welcher Weise / in welchem ​​Kontext? Die meisten "Grenzwerte" sind in den Spezifikationen der USV enthalten. Ƭᴇcʜιᴇ007 vor 10 Jahren 0
Vielleicht stattdessen "Wie installiere und teste ich eine USV ordnungsgemäß?" Ich finde, da draußen gibt es eine Menge Fehlinformationen. Jason vor 10 Jahren 0

3 Antworten auf die Frage

4
LawrenceC

Um Ihre Frage direkt zu beantworten, nicht ob sie von guter Qualität sind, richtig verwendet werden und innerhalb der Spezifikation liegen.

Ich habe keine schlechten Erfahrungen mit USVs gemacht, wenn sie ordnungsgemäß verwendet werden. Vieles davon hängt von Ihrer spezifischen Situation ab. Während die Art und Weise, in der Sie Ihre Frage formuliert haben, zu ausführlichen Diskussionen und nicht zu präzisen Antworten einlädt und als unpassend für das Q & A-Format von Superuser betrachtet werden kann, gibt es einige unbestreitbare Punkte, die bei der Verwendung von USVs zu berücksichtigen sind.

  • Verwenden Sie USV-Marken?

  • Sind sie neu? Der Kauf gebrauchter USVs ist im Allgemeinen eine schlechte Idee.

  • Ist alles unter der Wattgrenze für die USV angeschlossen?

  • Befinden Sie sich in einer Gegend mit schlechter Stromqualität oder vielen Stürmen? Diese können die Lebensdauer einer USV verkürzen.

  • Desktop-USVs sind im Allgemeinen dazu gedacht, einem System 15 oder 30 Minuten Betriebszeit zu gewähren, um ein sauberes Herunterfahren zu ermöglichen. Lösungen, die ein gesamtes Rechenzentrum am Laufen halten, sind typischerweise Diesel-Generatoren und ähnliches. Sind Ihre Computer so konfiguriert, dass sie herunterfahren, wenn die USV fast leer ist?

  • Akkus und USVs nutzen sich ab und müssen regelmäßig aktualisiert werden. Wenn Sie also ein System mit einer 5 Jahre alten USV haben, ist es möglicherweise nicht so zuverlässig wie ein neues.

  • Wenn Sie im Rahmen eines Business-Continuity-Plans auf USVs angewiesen sind, sollten Sie wirklich einige kaufen, sie anschließen, richtig konfigurieren und dann testen, um sicherzustellen, dass sie Ihren Erwartungen entsprechen. Das Ausrollen eines solchen Objekts ohne eine Testphase zur Bestätigung kann zu einer schlechten Zeit führen.

+1 zum Testen, Testen, Testen. * "In Bezug auf die kommerzielle Zuverlässigkeit kann es viele Jahre nach dem Kauf geben, dass UPS tatsächlich funktionieren muss. Dann ist es zu spät, um Ihr Geld zurückzufordern." * Ja. Wenn Sie es jedoch frühzeitig testen und zu einem angemessenen Zeitplan erneut testen, müssen Sie sich nicht fragen, ob es funktioniert, wenn es wirklich benötigt wird. a CVn vor 10 Jahren 0
1
Julian Knight

Ich vermute, es hängt eher von einer Reihe von Faktoren ab, darunter:

  • Was geht? Ist es für die Aufgabe vielleicht zu wenig spezifiziert? Oder wurden bei der Beschaffung Ecken geschnitten?
  • Wie zuverlässig ist die ankommende Stromquelle? Es ist möglicherweise sehr schlechte Qualität (Brown-Outs?), Was dazu führt, dass die USV über Nacht ständig kurz in Gang gesetzt wird - ich sehe das manchmal bei meiner eigenen USV im Heimbüro. Könnte das die Batterie leeren?
  • Welche Art von Last haben Sie an der USV?

Ich habe festgestellt, dass Kommunikations-Raum- und Rechenzentrum-UPS von hoher Qualität über die Jahre sehr zuverlässig sind. Das häufigste Versagen bestand darin zu vergessen, den Dieselkraftstoff nach einem Ausfall aufzufüllen !!

USVs für Privatanwender und kleine Büros sind ebenfalls äußerst zuverlässig. In der Tat konnte ich nach dem Sheffield "Great Flood" vor ein paar Jahren von zu Hause aus arbeiten, wobei der Strom wie verrückt ausging. Ich habe jedoch festgestellt, dass die Batterien ausfallen können. Ich habe jetzt nur noch einen statt zwei (gleichzeitig gekauft), da eine der Batterien nach ein paar Jahren ausfiel.

Line-interactive-USVs (https://en.wikipedia.org/wiki/Uninterruptible_power_supply#Line-interactive) können moderate Brownouts (und sogar moderate Überspannungen) ohne einen vollständig batteriebetriebenen Betrieb über einen Buck / Boost-Transformator bewältigen . Solche USVs sind wahrscheinlich die bessere Wahl als Offline-USVs, wenn Sie häufig einen Stromausfall haben. Ehrlich gesagt bin ich mir nicht sicher, wie üblich reine Offline-USVs heutzutage sind. Sogar mein billiges 700VA-Gerät, das hier für rund 150 US-Dollar inklusive Steuern erhältlich ist, ist linieninteraktiver Topologie. a CVn vor 10 Jahren 0
1
peterh

Nein, natürlich müssen sie eine sehr gute Zuverlässigkeit haben. Das Problem ist der alte Fluch der Redundanz: Um Dinge überflüssig zu machen, benötigen Sie ein System, das die Kinder integriert. In einem hw-RAID-Array benötigen Sie beispielsweise einen RAID-Controller. Wenn dieser Controller stirbt, stirbt Ihr gesamtes Array, obwohl es überflüssig war.

Wenn Sie versuchen, redundante Server zu erstellen, benötigen Sie etwas, das herausfindet, welcher Server nicht verfügbar ist, und den Datenverkehr an seine Klone umleitet. Dieses Ding kann auch sterben.

Es sind vollständig redundante Systeme möglich, aber normalerweise sind sie zu komplex, und die meisten Sysadmin machen das einfach nicht. Die meisten verstehen das Konzept einfach nicht. In den meisten Fällen verwenden sie nicht redundante, aber sehr zuverlässige Systeme, um den redundanten Cluster nicht so zuverlässiger Subsysteme anzuschließen und zu verwalten.

Zum Beispiel gibt es einen sehr teuren RAID-Controller, der ein redundantes Festplatten-Array aus Fernost verwendet.


Es ist fast immer der Fall, aber das funktioniert bei UPS nicht. Warum?

  1. USV arbeiten mit Strom. Wenn die primäre Stromquelle ausfällt, muss die sekundäre Stromversorgung in 1/100 - 1/10000 Sekunden eingeschaltet werden. Andernfalls sinkt die äußere Spannung der internen Transformatoren der Server erheblich.
  2. USVs können nicht getestet werden. Sie können den Strom nicht ausschalten, um herauszufinden, ob eine USV in Ordnung ist, da Ihr Server heruntergefahren wird, wenn dies nicht der Fall ist.

Um echte Upgrades zu erreichen, mussten Sie einen redundanten Server-Cluster mit Servern mit redundanten Stromquellen verwenden.

In großen Serverfarmen wird dies in den meisten Fällen nicht durchgeführt. Ja, Google stirbt auch, wenn der tatsächliche Serverknoten stirbt, den Sie tatsächlich verwenden. Sie werden jedoch die fehlerhaften Knoten sehr schnell finden und aus ihrem System entfernen.

Warum können Sie nicht den Stecker an der USV ziehen? Ich habe hier einen Stapel echter Server mit redundanten doppelten Netzteilen auf meinem Schreibtisch. Stecken Sie in zwei verschiedene USVs (also kein SPOF). Sie können jetzt alle redundanten Komponenten einschließlich der beiden USVs sicher testen. MSalters vor 10 Jahren 2
@MSalters Dann gratuliere ich dir. :-) peterh vor 10 Jahren 0
Auf kommerziellen 24-7-Systemen würden nicht viele Sys-Administratoren den USV-Test auf dem Live-System nicht wagen. Aus Kostengründen verfügt das Testsystem häufig nicht über eine USV. suspectus vor 10 Jahren 0