Wann brauche ich eine reine Sinus-USV?

80429
totymedli

Ich möchte ein Rack-UPS kaufen, das die gesamte IT-relevante Elektronik in einem SOHO-Raum unterstützt. Dazu gehören Switches, Router, PCs, Server und NAS. Während meiner Recherche habe ich herausgefunden, dass es verschiedene Arten von USVs gibt und solche, die reine Sinuswellen erzeugen, die besten sind. Sie sind jedoch auch wesentlich teurer als beispielsweise modifizierte Sinus-USVs.

Was ist die Anwendung einer reinen Sinus-USV? Bietet es Vorteile in meinem Anwendungsfall oder ist es ein Overkill?

73
Möglicherweise möchten Sie daran interessiert sein, dies auf ee.se zu erforschen. Wir hatten ziemlich viele verwandte Fragen, und kurz gesagt, liebt es modifizierte, billige SMPS-Wallwarts zu töten. PlasmaHH vor 8 Jahren 1
Einfache Antwort: Wenn Sie keine empfindlichen wissenschaftlichen, medizinischen oder Audiogeräte betreiben, brauchen Sie sie nicht wirklich. Bei Bedarf wird dies in der Dokumentation normalerweise deutlich hervorgehoben. Werfen Sie einfach einen schönen APC-Kopf und ein zusätzliches Batteriefach hinein und schon geht es Ihnen gut. Überlegen Sie, wie lange Ihre Ausrüstung Ihren geschäftlichen Anforderungen entspricht. Normalerweise ist eine oder zwei Stunden in Ordnung. Der Hauptgrund, warum sich eine USV immer zwischen der Wand und Ihrem Kit befinden sollte, ist die Verringerung von Stromausfällen und die Zeit für ein kontrolliertes Herunterfahren bei Stromausfall. Alex Atkinson vor 8 Jahren 1
@PlasmaHH, wirklich? Ich kann eine Rechteckwelle sehen, die billige Wallwarts überlädt und / oder schädigt, aber modofied Sinuswelle ist normalerweise "nahe genug". Kommen Sie zu denken, ich habe noch nie etwas an einem beschissenen Rechteckwellen-Inverter beschädigt. Sie geben nur etwas mehr Wärme aus, die sie bei Netzausfall für einige Minuten gut vertragen. psusi vor 8 Jahren 0
@psusi: Ich habe hier ein Beispiel eines beschädigten Leistungsmessers: https://electronics.stackexchange.com/a/309273/151222. Es war auch nicht billig. :-) alokoko vor 6 Jahren 0
@alokoko, ich hatte hier mit meinem Kill-A-Watt-Markenmeter $ 20 keine Probleme. Man könnte meinen, dass ein Messgerät, das entworfen wurde, um Ihnen mitzuteilen, dass die Stromaufnahme minderer Qualität unter die Last geht, dafür ausgelegt wäre. Auf der anderen Seite verwenden wir hier in den USA normalerweise nur 120 V, so dass es wahrscheinlich einfacher ist, die Rechteckwelle aufzunehmen. psusi vor 6 Jahren 0

5 Antworten auf die Frage

81
Warren Young

Saubere Wechselspannung ist allgegenwärtig, daher sind einige elektrische Geräte als Startannahme ausgelegt.

Geräte, die Wert auf Netzqualität legen

Ein klassisches Beispiel für ein Gerät, das mit einer solchen Annahme beginnt, ist ein analoger Audio-Leistungsverstärker, der in oder vor den frühen 70er Jahren designt wurde, oder ein moderneres Stück, das in derselben Richtung entworfen wurde. Die lineare Regelung wirft zu viel Wärme ab, um in einem solchen Gerät praktisch zu sein. Die rauscharme Schaltregelungstechnologie war zu diesem Zeitpunkt nicht wirklich verfügbar. Daher wurden Verstärker dieser Zeit mit grundsätzlich ungeregelter Leistung entwickelt, die die Verstärkungsstufen direkt ansteuert. Die schmutzige Leistung wird als Teil des Ausgangssignals angezeigt, je nachdem, wie viel Rückkopplung der Verstärker hat.¹ Dies ist eine der zwei Hauptursachen für das Brummen von Leitungen bei alten Verstärkern. ²

Ein anderes Beispiel einer Schaltung, bei der die Stromqualität den Gerätebetrieb beeinträchtigen kann, ist etwas mit einem Wechselstrommotor, beispielsweise einer kabelgebundenen elektrischen Bohrmaschine, bei der die Geschwindigkeit des Motors eine direkte Funktion der über ihn angelegten Spannung ist. Eine Spannung, die nicht gleichmäßig ansteigt und abfällt, führt zu Geschwindigkeitsschwankungen. Die Schritte am Ausgang einer modifizierten Sinuswelle liegen im Bereich von Hunderten von Hz, so dass eine modifizierte Sinus-USV wahrscheinlich eine Änderung in der Art bewirkt, wie der Motor läuft, die Sie tatsächlich hören können.

Ich würde mir zwar nicht allzu viele Sorgen darüber machen, was die schlechte Stromqualität bei einer elektrischen Bohrmaschine tun würde, aber es gibt motorbetriebene Geräte, die ich nicht mit einer USV mit schlechter Qualität betreiben möchte, wie zum Beispiel einer CPAP-Maschine .

Die Frage, ob die Ausrüstung Ihres SOHO-Racks von der Qualität der USV-Ausgangsleistung abhängig ist, hängt von der Auslegung der Stromversorgung der einzelnen Komponenten ab.

Netzteiltypen

Geräte mit starker Netzfilterung und -regulierung kümmern sich in einer modifizierten Sinuswelle im Allgemeinen nicht um die Nicht-Idealitäten. Alles, was für ein solches Gerät von Bedeutung ist, ist, dass es ausreichend RMS-Leistung erhält und dass die Leistung innerhalb der Eingangsspannungsgrenzen des Geräts liegt

Die am häufigsten verwendete Art von Netzteil für moderne elektronische Geräte ist das Schaltnetzteil . Umschalter tun viel unangenehmeres an der Leistung, als an der Eingangssinuswelle Erhebungen zu hinterlassen, so dass sie bereits eine Menge Filterung benötigen, wenn der Lastkreis sauberen Strom benötigt

Der andere Haupttyp der Stromversorgungsregelung ist der Linearregler, der typischerweise niederfrequentes Eingangsrauschen und Welligkeit um 80-100 dB unterdrückt. Dies bedeutet, dass ein bisschen Unebenheit der Eingabe als etwas Fuzz aus den Filterungs- und Regelungsstufen kommt. Ich habe versucht, ein Beispiel für ein Gerät zu finden, das aufgrund dieses Fusses schlecht laufen würde, aber es fällt mir nichts ein. Wenn Sie das Rauschen so weit nach unten drücken, ist dies für die meisten Schaltkreise unerheblich, weshalb Linearregler trotz ihrer Ineffizienz immer noch verwendet werden.

Das lässt unregulierte Netzteile übrig. Dies ist dem oben beschriebenen Wechselstrommotor sehr ähnlich, mit der Ausnahme, dass ein Transformator die Wechselspannung verringert, die dann normalerweise gleichgerichtet und gefiltert wird, um eine holprige Gleichspannung zu erzeugen. Dieses dreistufige Verfahren reduziert das Rauschen auf der AC-Seite beträchtlich, ⁵ daher gibt es möglicherweise Geräte, die unter der Annahme gebaut werden, dass das resultierende Rauschen und die Welligkeit des Ausgangs einer solchen Versorgung ziemlich sauber sind und durch das Gerät gestört werden Hunderte von Hz-Hash aus einer USV mit modifizierten Sinus.

Oszillogramme

Nach fixer1234 Bilder seiner Antwort hinzugefügt, dachte ich, modifizierte Sinus nicht wirklich sein könnte, dass schlecht, nicht wahr? Ich meine, sie werden mehr als vier Schritte pro Zyklus verwenden, richtig? Recht?

Ich habe mich entschlossen, Oszillogramme aller USVs, die ich hier für Wissenschaft habe, zu erfassen ! Alle werden von ein und derselben Firma hergestellt, aber sie stammen von verschiedenen Punkten in der Produktlinie dieses Unternehmens.

Zum Vergleich: So sieht die ungefilterte AC-Netzspannung am Testort aus, mit Spannung gegen die Zeit auf der linken Seite und einer Spektrumsdarstellung derselben Wellenform auf der rechten Seite:

roher AC von der Wand

Der große Peak am linken Rand des Spektrums ist die 60 Hz- Grundschwingung . Die großen harmonischen Spitzen, die Sie sehen, zeigen, dass meine Wandstärke hier nicht besonders sauber ist. Die größte ist die 2. Harmonische bei 120 Hz in der Mitte der Grafik, 30 dB tiefer als die Grundschwingung, gefolgt von der 3. Harmonischen bei 180 Hz am rechten Rand der Grafik. Dann gibt es diesen Rätselspitzenwert bei 85 Hz, für den ich keine Erklärung habe.

Dies ist genug Verzerrung, um im Oszillogramm links zu erscheinen: Beachten Sie die etwas abgeflachten Peaks.

Ich habe ein paar verschiedene True-Sinus-USVs getestet, die beide recht teuer waren. Ihre Ausgabe sieht folgendermaßen aus:

High-End-US-Ausgang für echte Sinus-Signale

Ihre Augen täuschen Sie nicht: Der Wechselstrom-Ausgang dieser USV ist sauberer als meine Steckdose! Diese USV kann alle elektronischen Geräte innerhalb ihrer Belastungsgrenzen betreiben, da ihre Batterieleistung so nahe an der idealen Wandspannung liegt, wie es praktisch keinen Unterschied macht.

Wenn eine USV lange genug hält, werden die Anschaffungskosten der Ersatzakkus überschritten. Wenn Sie Qualitäts-USVs kaufen, berücksichtigen Sie daher die laufenden Kosten der USV stärker als den ursprünglichen Kaufpreis

Eine Midrange-USV desselben Herstellers kostet ungefähr ⅓ die einer echten USV mit denselben Headline-Spezifikationen. Es wird wahrscheinlich auch kleiner und leichter sein. Der Fang? Diese:

USV-Ausgang im mittleren Bereich

Das ist zwar viel besser als die Ausgabe, die wir im Fixer1234-Beitrag erwarten, aber es ist nicht schön. Der USV-Ausgang ist nicht nur sehr breitbandig und verzerrt, sondern auch die beiden in jedem Zyklus gezeigten Rückstöße können Schaltkreise stören, die davon ausgehen, dass die Eingangswechselspannung immer ansteigt oder abnimmt.

Bei einer gut gefilterten und geregelten Stromversorgung wird dies jedoch vollständig entfernt, sodass solche Geräte von dieser USV aus einwandfrei laufen. Ich hatte noch nie Probleme mit den an diese USV angeschlossenen Geräten. Da es die USV ist, die die Kernkomponenten meines Heimnetzwerks aufrechterhält, denke ich, würde ich feststellen, dass sie bei jedem Power Blip neu gestartet wurden.

Einer der Gründe, warum ich hier keine Marken- und Modellbezeichnungen gebe, ist der, dass es keine gute Orientierung für die Akkubetriebsqualität gibt. Ich habe einen nahen Verwandten der vorherigen USV getestet und ein ganz anderes Testergebnis erhalten:

Mittlerer USV-Ausgang von schlechter Qualität

Dies ist im Wesentlichen die reale Version der idealisierten Wellenform, die in der Antwort von fixer1234 gezeigt wird. Die Antwort auf meine obige Frage lautet: "Ja, sie machen USVs mit Ausgangsqualität wirklich so schlecht."

Und ja, das kann in der Praxis tatsächlich eine Rolle spielen. Tatsächlich habe ich mich entschieden, diese Ausgabe der USV speziell für diese Antwort zu testen, weil uns dies in der Vergangenheit Probleme bereitet hat.

Wir hatten einen High-End-PC mit Namenmarken in diese USV eingesteckt, und bei jedem Power-Blip wurde der PC - und nur der PC - spontan neu gestartet. Alles andere, was an die "Batterie" -Anschlüsse angeschlossen ist, bleibt erhalten. Es war so seltsam, dass ich tatsächlich einmal ein Arduino- Programm geschrieben habe, um "Live-Ness" über mehrere Wochen zu protokollieren, um Stromausfälle zu erkennen. Dieses kleine Board lief die ganze Zeit weiter, auch wenn der PC neu gestartet wurde. Wir haben diese USV schließlich auf einen großen alten Server umgestellt, in der Erwartung, dass die höhere Last auch das gleiche Symptom verursachen würde, aber nein: Die USV hat den Server jetzt durch mehrere Stromausfälle laufen gelassen.

Die Ausgangsqualität dieser USV ist nicht am Boden. Setzst du dich? Hier ist eine Low-End-USV von derselben Firma, die alle drei USVs oben hergestellt hat:

Low-End-USV-Ausgang

Ow!

Jetzt sehen Sie, warum diese Low-End-USV-Linie etwa die Hälfte der USV-Mittelklasse kostet.

Das heißt, ich habe noch nie gesehen, dass eines der Geräte, die an diese USV angeschlossen sind, keinen Stromausfall durchläuft.

Schlussfolgerungen

Viele Geräte interessieren sich einfach nicht für die Wechselstromqualität. Ein extremes Beispiel ist eine Schreibtischlampe mit Glühlampen, aber jedes Gerät mit einer gut geregelten und gut gefilterten Stromversorgung sollte mit hässlichem AC-Eingang umgehen können.

Wie wir oben und in anderen Antworten gesehen haben, gibt es jedoch Geräte, die mit schlechter Eingangsleistung nicht fertig werden. Für diese Fälle benötigen Sie eine echte USV.


Abschweifungen:

  1. Einige Verstärkerkonstruktionen haben sehr wenig negative Rückkopplung . In audiophilen Kreisen ist das ein religiöses Problem. Die reaktionären Extremisten glauben, dass die besten Verstärker wenig oder gar keine Rückmeldungen haben.

  2. Die andere Hauptursache für das Brummen des Verstärkers ist die Erdschleife .

  3. Aus diesem Grund sehen Sie häufig Netzteile, die mit 90-260 V Wechselspannung oder ähnlichem gekennzeichnet sind. Wenn ein solches Netzteil 200 V Wechselstrom aufnimmt, zieht es einfach die Hälfte des Stroms ab, als hätte es stattdessen 100 V Wechselstrom, wodurch es die gleiche Leistung an den Stromkreis liefert. P = VI

  4. Sogar Geräte, die sich nicht mit sauberer Energie beschäftigen, müssen häufig über eine Filterung der Einlassöffnungen verfügen, um die EMV- Bestimmungen einzuhalten.

  5. Zum Vergleich mit der linearen Regelung kann eine typische ungeregelte Versorgung das wechselstromseitige Geräusch um etwa 20 dB reduzieren.

    Dezibel sind eine logarithmische Skala, bei der jede Differenz von 6 dB zwischen zwei Spannungen eine Verdoppelung oder Halbierung ist. Die 80 dB-Rauschreduzierung eines Linearreglers ist also nicht viermal besser als die 20-fache, die Sie von einem typischen ungeregelten Netzteil erhalten, es ist etwa 1.000x besser! Der Abfall von 20 dB bis 100 dB, den Sie von einem wirklich guten Linearregler bekommen, bedeutet, dass der Ausgang 10.000 Mal leiser ist als der Eingang.

  6. Angenommen, Sie entscheiden sich für ein echtes USV-System für 500 US-Dollar, obwohl Sie ein hochwertiges USV-Modul mit denselben Überschriftenspezifikationen für 150 US-Dollar erhalten können. Eine typische USV-Batterie muss etwa alle drei Jahre ausgetauscht werden, was für das True-Sinus-Modell 150-200 USD kosten könnte. Das sind $ 50-66 / Jahr × 12 Jahre und $ 600-800, wodurch die Batteriekosten das dominierende Element bei der Kostenberechnung sind.

    USV-Anlagen mit höherer Leistung haben in der Regel physikalisch größere Batterien für einen bestimmten VA-Level. Die Kosten für den Ersatzakku einer USV-Batterie hängen zum Teil davon ab, wie viel Sie ursprünglich für die USV bezahlt haben. Sie können sich deshalb für eine USV der unteren Preisklasse entscheiden, als Sie dies anhand der obigen Diagramme wünschen würden, da die langfristigen Betriebskosten bei einer USV der oberen Preisklasse zu hoch wären.

Interessante Oszilligramme. Die simulierte Sinuswelle von CyberPower in meiner Antwort ist wahrscheinlich ein Kunstwerk, das nur dazu dient, das Prinzip zu veranschaulichen. Ich denke, es ging darum, das Konzept einer "Machtlücke" zu vereinfachen. In der Realität könnte es wahrscheinlich Schritte enthalten, die über Null hinausgehen, aber eine Spannung unterhalb des Schwellwerts einer Problemdauer liefern. Ich war überrascht, dass Wissenschaft die Kunst in Ihrer Wellenform "Bottom of the Barrel" so gut nachahmte. Nicht alle Active PFC-Netzteile haben Probleme mit allen Nicht-Sinus-USV-Anlagen, aber einige funktionieren nicht zusammen. Dies ist der Grund dafür. +1 für die Wissenschaft. fixer1234 vor 8 Jahren 3
Übrigens, ich hatte nicht erwartet, dass eine reine Sinus-USV so gut ist. Ich hätte angenommen, dass Ihre USV im mittleren Bereich nahe genug war, um als reine Sinuswelle bezeichnet zu werden. Ich kann mir keine Geräte vorstellen, die auf diesem Ausgang nicht laufen. fixer1234 vor 8 Jahren 2
Diese unterste Wellenform ist, wie die Ausgabe meiner 15 Jahre alten Cyberpower 1000 avr aussieht. Es ist hässlich, aber es hat mir nie Probleme gebracht. Die dualen 8ah-Akkus (in Serie für 24V) kosteten mich jeweils nur 20 US-Dollar, um alle 3-4 Jahre zu ersetzen, und ich glaube, ich habe 100 US-Dollar oder 150 US-Dollar dafür bezahlt. psusi vor 8 Jahren 0
Ich habe festgestellt, dass die Stromversorgung des PCs, das Mainboard und die CPU bis zu 10 Grad Celsius heißer werden können, wenn Sie sie über eine günstige, modifizierte USV mit Sinuswellen-USV laufen lassen. laufen sie direkt vom Netz. Dies hängt natürlich stark von der Qualität des Netzteils ab, aber die erforderliche übermäßige Filterung führt in der Regel zu einer niedrigeren Umwandlungseffizienz und mehr Wärme. Igor Levicki vor 7 Jahren 0
@Warren: du sagst "motor". Würde sich dies auch auf die Motoren erstrecken, die zum Drehen der mechanischen Festplatte verwendet werden? Wie zum Beispiel für ein NAS. Viele Motoren im Inneren :) Danke !! JoeSlav vor 6 Jahren 0
@JoeSlav Wall Power wird stark durch die Zeit geregelt, zu der es auf eine Festplatte kommt. Daher würde ich einen NAS nicht als "motorbetrieben" bezeichnen, in dem Sinn, den wir hier interessieren. Gleiches gilt für Gleichstromlüfter oder optische Laufwerke. Warren Young vor 6 Jahren 0
@WarrenYoung: Wenn ich also diese ganze Diskussion verstehe, sollte eine angenäherte Sinuswelle in Ordnung sein, um ein NAS-Gerät + WLAN-Router + PoE-Injektor mit Strom zu versorgen. Das Schlimmste, was passieren könnte, ist, die drei Adapter zu braten (auch bekannt als Ruine vor der Zeit). Aber ich sollte keines dieser Geräte ruinieren. Würden Sie dieser "kurzen Zusammenfassung" zustimmen? Danke vielmals! (PS: Ich bin in der EU also 220V) JoeSlav vor 6 Jahren 0
23
fixer1234

Das Erfordernis einer reinen Sinuswelle bezieht sich hauptsächlich auf PFC-Stromversorgungen (Active Power Factor Correction) im Computer. Für diese kann eine Nicht-Sinus-Wellenform zu einem Herunterfahren führen, was den gesamten Zweck einer USV übersteigt.

Ich habe zwei Erklärungen für den Mechanismus gesehen:

  • In diesem Beitrag wird beschrieben, dass die PFC-PSU eine hohe Anfangslast der USV verursachen kann, die einen Überlastschutz auslöst, der die USV herunterfährt.

  • Eine weitere Erklärung ist in diesem Datenblatt des USV-Herstellers CyberPower beschrieben:

Power Gap

Die simulierte Sinuswellen-Ausgangsform erzeugt während des Phasenänderungszyklus einen Ausgangszustand mit Null, was zu einer "Leistungslücke" führt. Diese Lücke kann bei Geräten mit aktiven PFC-Netzteilen zu Stromunterbrechungen führen, wenn vom Wechselstromausgang auf simulierten Sinusausgang umgeschaltet wird (Batteriebetrieb).

Die beiden Erklärungen schließen sich nicht notwendigerweise aus. Jeder kann unter bestimmten Umständen zutreffen. Bei beiden Erklärungen besteht jedoch Übereinstimmung in drei wichtigen Punkten:

  • Eine bestimmte Kombination aus Ausrüstung und USV kann ein Problem haben oder nicht. Verschiedene USV-Modelle erzeugen unterschiedliche simulierte Wellenformen, unterschiedliche Stromversorgungen haben unterschiedliche Empfindlichkeit für die Wellenform, unterschiedliche Ausstattungskonfigurationen haben unterschiedliche Leistungslast im Vergleich zur USV-Kapazität usw.

  • Wenn die Computerhardware keine aktive PFC-Stromversorgung verwendet, ist die Verwendung einer modifizierten Sinus-USV kein Problem (und implizit ist die Verwendung einer reinen Sinus-USV kein Vorteil).

  • Die Verwendung einer modifizierten Sinus-USV mit einer PFC-PSU führt weder zu physischen Schäden an der USV noch an der PSU. Es kann lediglich ein Ausfall der USV auftreten, um das Gerät eingeschaltet zu lassen, wenn dies beabsichtigt ist. ** (siehe Hinweis unten)


Vorbehalt: Diese Antwort konzentriert sich auf die Computerhardware und nicht auf andere Geräte, die möglicherweise auch von der USV mit Strom versorgt werden. Ich habe gelegentlich Berichte darüber erhalten, dass die Leistung von Nicht-Sinuswellen mit bestimmten anderen Geräten nicht kompatibel ist. In der Antwort von kinokijuf wird beispielsweise die fluoreszierende Hintergrundbeleuchtung in einem LCD-Monitor erwähnt, deren Probleme auf eine simulierte Sinus-USV zurückzuführen sind. Mein letzter Punkt bezüglich der Gerätesicherheit ist nicht dazu gedacht, andere angeschlossene Geräte anzusprechen.

+1: Das ist eine sehr interessante Idee. Wir haben einen Computer im Büro, der bei Stromausfall einfach nicht aufbleibt. Wir hatten zwei verschiedene USVs, von denen die erste auf einen anderen Computer verschoben wurde, und das Paar hat mehrere Stromausfälle durchgemacht. Bevor wir die erste USV ersetzten, schrieb ich ein kleines Arduino-Programm, das den Stromzustand überwachen sollte: Wenn die Stromversorgung lange genug unterbrochen wurde, um den Arduino neu zu starten, könnte ich anhand des seriellen Ausgangs feststellen. Es wurde nie neu gestartet, selbst wenn der PC es tat. Fazit: Dieser PC mag keine USV. Warren Young vor 8 Jahren 0
@WarrenYoung Eine Überprüfungs-Site, auf die ich einen Link gesetzt habe, tat gelegentlich aktive PFC / modifizierte Sinus-UPS-Tests. Bei IIRC war das normale Ergebnis, dass die maximale Last, die das Netzteil verarbeiten konnte, geringer war als das Netzteil oder die USV. Ich kann mich nicht erinnern, ob es die PSU, die USV oder beide waren, die herabgestuft wurden. Wenn es sich um die USV handelt, können Sie diesen PC möglicherweise durch einen Ausfall mit einem leistungsfähigeren Backup erreichen. Ich würde wahrscheinlich mit dem Austauschen der Stromversorgung des PCs gehen, anstatt mögliche Kopfschmerzen von einer nicht standardmäßigen Konfiguration durchzuziehen. Dan Neely vor 8 Jahren 0
11
kinokijuf

Die Schaltnetzteile der meisten Computergeräte weisen eine große Toleranz für Rauschen im Wechselstrom auf, was bedeutet, dass sie von einer "modifizierten Sinus" -UV-Einheit aus einwandfrei laufen sollten, jedoch können sie überhitzen.

In komplexeren Geräten, die direkt von der Wechselstromversorgung abhängen und von der Netzspannung abhängen, kann dies jedoch zu Schäden führen.

  • ungeregelte und linear geregelte Netzteile
  • induktive Lasten wie Motoren
  • Tontechnik
  • Leuchtstofflampen wie der LCD-Monitor dieses Mannes .
  • (Weitere Beispiele hinzufügen)

Als Faustregel gilt: Wenn Ihr Gerät über ein separates Netzteil mit „100–240 V“ verfügt, sollte es mit einer USV mit modifizierter Sinus-Funktion funktionieren.

Apropos Monitore, ich würde auch keine CRT davon abschalten. Wahrscheinlich ist es am besten, generell auf Monitore zu achten. Random832 vor 8 Jahren 0
6
Fake Name

Dies ist etwas anekdotisch, aber einige Servernetzgeräte werden nicht gestartet, wenn sie mit einem modifizierten Rechteckwellen-Netzteil betrieben werden .

Der Ort, an dem ich arbeite, verfügt über einige Serverausrüstung, die in einem Lastwagen montiert ist und von einem modifizierten Rechteckwelleninverter abläuft. Die Server-Netzteile mussten speziell getestet werden, um sicherzustellen, dass sie mit modifizierter Rechteck-Wechselstromversorgung starten . Einige Off-the-Shell-Systeme (einige Dell-Boxen) werden nicht gestartet, wenn sie vom Wechselrichter aus ausgeführt werden.

Beachten Sie, dass sie laufen auf einem modifizierten Rechteck Eingang, aber nicht starten . Mit anderen Worten, wenn der Server während des Betriebs auf den Umrichterausgang geschaltet wird, ist dies in Ordnung, aber Sie können ihn nicht vom Umrichter / USV-Ausgang starten.

Dies ist möglicherweise ein Problem, abhängig davon, welchen Anwendungsfall Sie erwarten.

2
Michael John Lake

Wenn Sie die USV-Stromversorgung über ein Netzkabel in einem großen Raum verteilen, kann sich alles andere als eine reine Sinuswelle aufgrund von Impedanzeffekten entlang des Netzkabels verschlechtern. Ich habe von diesem Effekt in einer Fabrik erfahren, in der grundsätzlich reine Sinuswellen-Motorsteuerungen mit variabler Frequenz an langen Kabeln verwendet wurden, da eine zu starke Verzerrung eines langen Kabels einen Motor verbrennen könnte. Alle Loch-UPS, die ich gesehen habe, scheinen reine Sinuswelle zu sein.

Überspannungsstreifen oder Überspannungsschutz in Geräten können für eine USV ein Problem sein, das zumindest der reinen Sinuswelle nicht nahe kommt. Da ich Backup-Strom für Computer, Fernseher, Sicherheitskameras usw. im gleichen Raum wollte, war es eher ein Sicherheitsaspekt, dass ich mehr für ein reines Sinusgerät zahlte. Ich muss mir keine Sorgen machen, wenn etwas überhitzt. In der Tat hatte ich ein Nachtlicht mit eingebauter Glühbirne, die überhitzt und schmilzt, wenn ich die billigste USV steckte, die ich je hatte. Er schmolz in das USV-Gehäuse und war vor dem Verbrennen um ein Vielfaches heller gewesen. Ich glaube, es wurde ein Kondensator verwendet, um einen eingestellten Widerstand bei 60 Hz bereitzustellen, aber die Oberwellen der USV verursachten weniger scheinbaren Widerstand, so dass zu viel Strom durch den Kondensator ging.

Sie können dem ursprünglichen Fragesteller Vorschläge unterbreiten, um ihn für die Lösung in die richtige Richtung zu lenken, oder stellen Sie ihm einige Fragen, die er beantworten kann, damit er herausfinden kann, was für ihn richtig ist. Abraxas vor 8 Jahren 0