Verwenden Sie eine angetriebene Ethernet-Verbindung als Eingang zu einem PoE-Injektor?

302
Adam O.

Ich habe also eine Kamera und eine Sirene, beide werden von einer PoE-Verbindung gesteuert. Ich habe einen PoE-Switch, der aber nur genug Strom für die Sirene liefert. Ich möchte also sowohl die Kamera als auch die Sirene in den PoE-Switch einhaken, aber die Verbindung zur Kamera über einen PoE-Injektor herstellen, damit er genug Strom erhält. Auf diese Weise kann ich die Kamera und die Sirene mit 1 PoE-Schalter und 1 PoE-Injektor statt mit 2 PoE-Injektoren und einem nicht mit Strom versorgten Schalter betreiben.

Werde ich meinen PoE-Injektor in die Luft sprengen, wenn ich eine bereits betriebene Ethernet-Verbindung als Dateneingangsverbindung zum PoE-Injektor der Kamera verwende? Dies scheint ein ziemlich ungewöhnliches Setup zu sein, also dachte ich, ich wollte fragen, bevor ich es ausprobiere und möglicherweise meinen PoE-Injektor brate.

0

1 Antwort auf die Frage

2
Dean Franks

Sie müssen bestimmte Details, Modellnummern, 802.3af / at POE oder Passive POE, 10/100 Ethernet oder Gigabit Ethernet angeben. Wenn es sich um Standard 802.3af / bei POE handelt, sollten Sie kein Problem haben. Wenn es passiv ist, können die Ergebnisse insbesondere in GB passiv variieren.

Okay, ich habe gerade nachgeschlagen und der PoE-Switch ist sowohl 802.3af-kompatibel als auch der Injektor ist 802.3at-kompatibel. Ich werde es also versuchen. Vielen Dank! Adam O. vor 6 Jahren 0