USV wiederholt ein- und ausgeschaltet

509
Piyush Raj

Ich verwende eine Intex Protector-USV. Wenn ich den Netzschalter drücke, beginnt er mit einem Piepton, was normal ist, weiß ich. Wenn der Signalton jedoch nicht mehr angezeigt wird, erlischt die Kontrolllampe und die Taste bleibt gedrückt. Nach 1-2 Sekunden piept es erneut. Dies wiederholt sich alle paar Sekunden.

Ich dachte, es könnte sein, weil es aufgeladen werden muss, also habe ich meine Betriebsspannung mit 220 V für 9 Stunden belassen. Das hat nicht geholfen; es piept immer noch. Was könnte die Ursache für dieses Problem sein?

FWIW, ich drücke immer die Taste, um die USV einzuschalten, aber das Problem ist, dass ich es heute beobachte. Es war gestern gut. Ich habe meine USV nur 3-4 Monate zuvor gekauft.

0
„Wenn ich den Netzschalter drücke…“ Wenn Sie also den Netzschalter drücken, tun Sie dies täglich? Oder hat es einfach angefangen, sich komisch zu benehmen, und Sie sagen uns, dass Sie versuchen, es einzuschalten, und genau das beobachten Sie? Für mich klingt das so, als wäre die Batterie in der USV tot oder tot. Dies ist genau das Verhalten, das ich bei USV-Geräten, bei denen Batterien aussterben, routinemäßig beobachtet hat. JakeGould vor 6 Jahren 0
Yah! Ich drücke immer die Taste, um die USV einzuschalten, aber das Problem ist, dass ich sie heute beobachte. Es war gestern gut. Ich habe meine USV nur 3-4 Monate zuvor gekauft. Piyush Raj vor 6 Jahren 1

2 Antworten auf die Frage

2
DrMoishe Pippik

Überprüfen Sie zunächst das Benutzerhandbuch auf den Piepton . Wenn Sie das Original verloren haben, schauen Sie online (dieser Link bezieht sich auf ein deutsches Handbuch, aber alles, was ich in einer kurzen Suche gefunden habe) .

Zweitens zeigen wiederholte Pieptöne bei vielen USV-Marken Überlastung und / oder schwache Batterie an. Testen Sie die USV ohne Last (alles unplugged) und erhöhen Sie dann allmählich die Last (möglicherweise ist es am einfachsten, Glühlampen zu testen). Wenn das Netzteil ohne Last nicht mehr piept, der Piepton jedoch mit einer 25 Watt oder 40 Watt (W) Lampe beginnt, ist der Akku fast leer. Wenn der Piepton erst bei einer Last von 200 W oder mehr ertönt, wird die Stromversorgung von Ihrem PC und den Peripheriegeräten überlastet. Peripheriegeräte wie Drucker, die nicht für den Notfall benötigt werden, sollten vor der USV an das Stromnetz angeschlossen werden.

Ich hatte keine Drucker an meine Ups angeschlossen. Nur CPU und Monitor sind angeschlossen. Piyush Raj vor 6 Jahren 0
Wie kann ich die Last testen, indem ich sie erhöhe? Ist ein Gerät dafür verfügbar? Piyush Raj vor 6 Jahren 0
Ich habe etwas ausprobiert. Zuerst habe ich nur die CPU angeschlossen. Es hat richtig funktioniert. Dann mein Monitor. Das hat auch funktioniert. Aber als ich beides miteinander verband. Es piept. Piyush Raj vor 6 Jahren 0
Was es bedeutet Über Last? Was soll ich machen? Es hat in den letzten Monaten gut funktioniert. Piyush Raj vor 6 Jahren 0
Ersetzen Sie die Batterie oder holen Sie sich eine andere USV. DrMoishe Pippik vor 6 Jahren 0
Ich habe es nur 3-4 Monate zuvor gekauft Piyush Raj vor 6 Jahren 0
Dann bringen Sie es zurück ... vielleicht saß es so lange auf dem Regal, dass die Batterie durch vollständige Entladung dauerhaft beschädigt wurde. DrMoishe Pippik vor 6 Jahren 0
1
JakeGould

„FWIW, ich drücke immer die Taste, um die USV einzuschalten, aber das Problem ist, dass ich es heute beobachte. Es war gestern gut. Ich habe meine USV nur 3-4 Monate zuvor gekauft. "

Okay, das ist dein Problem. Ich kann das auch persönlich bestätigen, weil ich dies selbst zu Hause immer mit APC-USV-Geräten gemacht habe. Sie können einfach keine USV-Geräte täglich ein- und ausschalten, als würden Sie ein elektrisches Grundgerät täglich ein- und ausschalten.

Wenn Sie die USV jeden Tag ein- und ausschalten, wird die USV tatsächlich schneller erschöpft, als nur dabei zu sein. Wenn Sie ihn jeden Abend ausschalten (nehme ich an), entlädt sich die Batterie in der USV langsam. Dann schalten Sie es am nächsten Tag wieder ein und müssen die Batterie wieder auffüllen. Wenn Sie diesen Batterietyp zwingen, Zyklen wie diesen zu durchlaufen, wird der Akku mit der Zeit auf jeden Fall nachlassen.

Sie sagen aber auch:

"Ich habe meine USV nur 3-4 Monate zuvor gekauft."

Okay, aber das ist definitiv komisch. Im Allgemeinen bezieht sich das, was ich oben über das Aus- und Wiedereinschalten von Strom beziehe, darauf, dass eine USV-Batterie über ein Jahr oder so auf diese Weise abgenutzt wird.

Wenn die Batterie nach nur drei bis vier Monaten nach der von Ihnen beschriebenen Verwendung verstorben ist, würde ich sagen, dass die Batterie, wenn sie weiter betrieben würde, etwa 9 bis 12 Monate gedauert hätte.

Klingt für mich wie der Akku selbst defekt ist oder einfach nicht "neu" ist, wie er Ihnen verkauft wird.

Wenn möglich, würde ich das ganze Gerät an den Hersteller zurücksenden oder Sie bitten, Ihnen einen RMA-Ersatz für die Batterie zu schicken.

Im Allgemeinen haben Sie jedoch ein defektes Gerät, und das tägliche Ein- und Ausschalten hilft nicht.