Optimale Temperatur für Rack-Räume?

295
sam

Wir haben ein AC-Gerät in einem Rack-Raum und machen uns Sorgen, dass es zu kalt wird, da die Wärme aus dem Gerät in den Racks Kondenswasser verursachen kann, wenn kalte Luft verwendet wird. Gibt es eine bewährte Methode, das AC-Rack im Rack-Raum zu betreiben?

Wir haben 1 Wechselstrom-Einheit für den gesamten Raum, die eine Durchschnittstemperatur benötigt, und keine speziellen Temperaturfühler, die an bestimmte Hardware angeschlossen sind.

0

2 Antworten auf die Frage

2
davidgo

Auf diese Frage gibt es keine richtige Antwort.

  • Historisch wurde kälter als besser angesehen.
  • Computer sind so konzipiert, dass sie in einer für Menschen geeigneten Umgebung funktionieren, daher sind 20-23 Grad typisch - und 19-22 Grad typisch für ein Rechenzentrum .
  • In einigen Gegenden (wie Google) ist es günstiger, DCs heißer zu betreiben, da die Hardware-Ausfallrate niedriger ist als die zusätzlichen Kühlrechnungen.

Ich würde mir mehr Sorgen über eine einzige Klimaanlage machen - wenn sie ausfällt, erzeugen Sie eine starke Änderung der Wärme, und dies kann für Computerkomponenten anstrengend sein - ich erwarte mehr - also eine konstante, wärmere Temperatur.

Klimaanlagen können für einen Gleichstrom typischerweise eine angemessene Luftfeuchtigkeit aufrechterhalten (Ziel 45-55%, wenn Sie dies kontrollieren können) - genug, dass statische Aufladung kein zu großes Problem darstellt und auch keine Kondensation vorliegt.

In Bezug auf Kondensation müssen Sie sich wahrscheinlich nicht allzu viele Sorgen machen (außer, dass Ihre Klimaanlage einfriert, wenn sie überlastet ist). Die Wassermenge, die in der Luft gehalten werden kann, ist relativ zur Temperatur. Daher tritt Kondensation, die auftreten wird, wahrscheinlich an der Stelle auf, an der die Luft abgekühlt wird - dies ist bei der Klimaanlage der Fall - nicht bei den Computern. (Insbesondere weil Computer Wärme erzeugen, verdrängen sie die Kondensation, da die Luft, die sie umgeben, mehr Wasser aufnehmen kann.) Wenn eine Klimaanlage installiert ist, enthält sie tatsächlich einen Auslass für das Kondenswasser aus der Klimaanlage.

[Eine weitere tangential bezogene Erklärung / Erklärung - wenn Sie jemals eine heiße Dusche in einem kalten Raum gehabt haben - insbesondere wenn ein Abzugsventilator läuft, werden Sie feststellen, dass sich Nebel bildet. Dieser Nebel bildet sich, wenn die warme, feuchte Luft aus der Dusche durch die vorbeiziehende kalte Luft gekühlt wird und sich herauszieht, um Wassertröpfchen in der Luft zu bilden. Dies geschieht am Ort der Kühlung - dh bei der Klimaanlage. Wenn Ihr Spiegel nass wird und Sie ihn mit einem Fön darüber blasen, klärt er schnell (gleiche Wirkung von Hitze auf einem Computer, wenn sich Wasser in der Luft befindet).]

Danke, nur um zu klären, obwohl ich sagte, dass wir eine Wechselstrom-Einheit haben, deren infact eine Komfort-Kühleinheit ist (dosnt kann die Luftfeuchtigkeit ändern / überwachen) sam vor 6 Jahren 0
Das sollte kein Problem sein - was ist die Marke / Modellnummer? davidgo vor 6 Jahren 0
Es ist ein Daikin VRV FXAQ sam vor 6 Jahren 0
Überraschenderweise konnte ich keine Informationen zur Luftfeuchtigkeit oder zum Trocknungsmodus finden. Das heißt, ich würde mir nicht allzu viele Sorgen machen. Wenn Sie in einem sehr trockenen Klima leben, lassen Sie möglicherweise ein Glas / eine Schüssel Wasser aus (aber offensichtlich nicht in der Nähe der Berechnungen (und füllen Sie es regelmäßig auf)), wenn Sie Angst vor Feuchtigkeitsmangel und statischen Entladungen haben. Stellen Sie außerdem sicher, dass Sie eine gute Erdung auf Ihrem Rack und Ihrer Ausrüstung haben. Wenn Sie sich Sorgen wegen fehlender Luftfeuchtigkeit machen, können Sie (normale) Teppichböden durch etwas herausreißen oder durch etwas ersetzen, das beim Bewegen nicht so viel Statik erzeugt. davidgo vor 6 Jahren 0
1
Westfall_T

Ich habe diesen Artikel von der Amerikanischen Gesellschaft für Heizungs-, Kühl- und Klimaingenieure gefunden

https://www.ashrae.org/File%20Library/docLib/eNewsletters/steinbrecher--122011--11282013feature.pdf

hoffentlich kann dies für Sie von Nutzen sein.

Es wird erwähnt, dass die Temperatur der Trockenzwiebel zwischen 64,4 ° F und 80,6 ° F liegen kann

Die Trockentemperatur wird normalerweise als "Lufttemperatur" bezeichnet.