Meine USV hat eine Umschaltzeit von 5 ms, der Server ist während dieser Zeit ausgeschaltet

3069
TehBanz

Kann ich irgendetwas tun, um zu verhindern, dass der Server heruntergefahren wird? (Bios-Einstellung usw.). Bei dem Server handelt es sich um einen HP Proliant ML350 G6. Ich habe ein Eaton 5110 UPS und Eaton behauptet, dass wir jedes Modell kaufen müssen, das mit einer 9 beginnt (und das ist in der Nähe von $ 1k). Ich bin nicht überzeugt. Ich habe günstige Low-End-APCs gesehen, die auf extrem ähnlichen Servern laufen und gut damit umgehen.

Bisher bin ich mit dem Eaton nicht zufrieden (er wurde nicht von mir gekauft). Ich wäre bei APC geblieben, wenn ich die Wahl habe.

8
"Herunterfahren" als "sich sofort ausschalten" oder als "ordnungsgemäßes Herunterfahren des Betriebssystems"? haimg vor 12 Jahren 0
Schaltet sofort ab. Direkt zu einem schwarzen Bildschirm. Es wäre gut, wenn es ein ordnungsgemäßes Herunterfahren des Betriebssystems wäre, denn das ist das ultimative Ziel. TehBanz vor 12 Jahren 0

4 Antworten auf die Frage

15
haimg

Typische PC - Netzteil Haltezeit beträgt etwa 20 ms, nach PC - Netzteil Spezifikationen und Zertifizierungen Website. Dies bedeutet, dass Ihr Server die Umstellung von 5 ms ohne Probleme überstehen sollte.

So. Einer der folgenden:

  1. Entweder sind die Kondensatoren des Netzteils des Servers fast am Ende ihrer Lebensdauer, so dass es nicht einmal 5 ms dauern kann. In diesem Fall würde ich sagen, dass Sie das Netzteil ersetzen müssen, da es nicht innerhalb einer vernünftigen Spezifikation liegt.

  2. Oder Ihre USV-Umschaltzeit ist beträchtlich größer als 5 ms. In diesem Fall müssen Sie eine andere USV erwerben, da diese fehlerhaft ist (nicht zu schwach, nur schlecht, Garantiefall usw.).

  3. Ihr Server benötigt mehr als 1500 VA, die Ihre USV bereitstellen kann. In diesem Fall wird die USV wegen Überlastung heruntergefahren.

Zuerst schließen Sie oben Nr. 3 aus. Der einfachste Weg, um herauszufinden, ob es sich um # 1 oder # 2 handelt, besteht darin, einen anderen Server mit dieser USV oder eine andere USV mit Ihrem Server auszuprobieren.

Ich habe mit Eaton telefonisch darüber gesprochen, der Hardwaretechniker bestätigte eine 5-MS-Umschaltung. dies ersetzte unsere alte UPS, die gut funktionierte und ein alter Eaton war. Ich werde eine RMA anfordern, da ich der Meinung bin, dass es sich um fehlerhafte Hardware handelt. Wenn die RMA nicht funktioniert, ist APC hoffentlich wieder da! Danke für die Einsicht. TehBanz vor 12 Jahren 0
@TehBanz - Sie sollten es selbst bestätigen. Alles, was die Hardwaretechniker tun wollten, war Upselling auf bessere Hardware (die Sie möglicherweise benötigen). Vergewissern Sie sich, dass nicht Ihre Hardware fehlerhaft ist, bevor Sie RMA einsetzen. Ramhound vor 12 Jahren 0
Ich glaube, es ist ein Hardwarefehler. Ich habe einen anderen Server auf den gleichen Ups (sehr ähnlicher HP-Server, nur ein neueres Modell), und ich habe den Server eingeschaltet, und die Ups treten rechtzeitig ein. TehBanz vor 12 Jahren 2
3
music2myear

Der Server wird heruntergefahren, weil der Strom ausgefallen ist. Wenn die Eaton-USV den Server nicht innerhalb einer angemessenen Zeit mit Strom versorgen kann, um zu verhindern, dass der Server nicht mehr mit Strom versorgt wird, ist die USV einfach nicht in der Lage, und Sie sollten Ihrem Instinkt nachgehen und eine bessere USV kaufen.

2
Michael Kohne

Sie benötigen eine Online-USV. Das bedeutet, dass die USV IMMER Strom liefert und gleichzeitig die Batterie auffüllt. Bei Stromausfall bleibt die Stromversorgung erhalten. Bei diesen Typen gibt es KEINE Umschaltzeit, während der Ihr Server keinen Strom erhält.

Sie sollten mit einem Switch nur dann etwas verwenden, wenn Sie nachweisen können, dass Ihr Server diese Zeit überleben kann (wie in, Sie können sich die Spezifikationen des Servers ansehen und feststellen, dass er X Millisekunden Überleben hat und X größer ist als der 5 ms Ihre USV braucht zum Umschalten).

Ich denke, die meisten Produkte von APC fallen in die Kategorie „Online“. Achten Sie jedoch darauf, die Spezifikationen sorgfältig zu prüfen, bevor Sie sie kaufen.

-1
user370822

Online-USV ist der einzige Weg, es sei denn, es handelt sich um nicht kritische Geräte, die verwendet werden. Der andere Vorteil einer Online-USV besteht darin, dass sie die Ausrüstung vom Stromnetz isoliert, was Wunder für den Schutz vor Überspannungen / Spitzen bewirkt.