Ich habe ein Online-Handbuch für Ihre USV-Einheit gefunden. Die Angaben im Handbuch zeigen, dass die sechs Batterien in Reihe geschaltet sind. Dies bedeutet, dass die Systemspannungsanforderung nominell 72VDC beträgt.
Sie können die Anzahl der Akkus nur reduzieren, wenn Sie Zugriff auf einen 72-V-Akku haben.
In den anderen wichtigen Daten des Handbuchs sind maximal 216 Amperestunden angegeben. Dies bedeutet, dass die sechs ausgewählten Batterien jeweils eine Kapazität von höchstens 216 Amperestunden haben sollten. Wenn Sie einen solchen Akku mit sehr großer Kapazität nicht verwenden, siehe unten.
Das Diagramm für dieses Gerät zeigt auch, dass die Schaltung in der Lage ist, Strings mit parallelen Reihen aufzunehmen. Wenn Sie zum Beispiel zwölf Batterien haben, verbinden Sie sie in Sechserketten, dann parallelen Sie die beiden Schnüre.
Bewahren Sie alle Batterien in einer Schnur mit derselben Amperestundenkapazität auf. Sie könnten beispielsweise eine Reihe von 6 Batterien, 12 VDC, 10 Ah und eine weitere 6er-Reihe mit einer Kapazität von 20 Ah haben. Das würde Ihnen 30 ah Kapazität geben, weit unter dem im Handbuch angegebenen Maximum von 216 ah.
Das Ergebnis dieser Verbindungsart wird die Sicherungszeit erhöhen.